H happyqing0515 见习生 注册 2006-11-01 帖子 28 反馈 1 积分 43 2011-05-10 #1 我们做了这么久发现管道压浆剂还是有一些问题不能解决: 1、24小时膨胀影响因素太多,膨胀变化大 2、试块水中养护取出来马上测强度,与将试块放干后测强度,抗折强度相差巨大,抗压强度差别不太大 3、强度离散大,抗压强度动不动就是差别十多兆帕。。。。 4、28天强度超过标准的富余值不大,很难提高 望有同行高手能指点,或一起探讨。
我们做了这么久发现管道压浆剂还是有一些问题不能解决: 1、24小时膨胀影响因素太多,膨胀变化大 2、试块水中养护取出来马上测强度,与将试块放干后测强度,抗折强度相差巨大,抗压强度差别不太大 3、强度离散大,抗压强度动不动就是差别十多兆帕。。。。 4、28天强度超过标准的富余值不大,很难提高 望有同行高手能指点,或一起探讨。
liguangqiu 技术总监 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章 注册 2007-05-24 帖子 2,647 解答 2 反馈 387 积分 4,261 QQ 308306097 2011-05-10 #2 管道压浆剂属于隐蔽工程施工,膨胀率大于等于零就可以了,一般不会出现施工隐患(假如有,也不一定能发现)。只要你产品性能稳定,不分层,不泌水,强度基本没有问题,离散性不会太大,根据标准要求,水灰比小于0.33,强度方面是可以远远大于标准要求的。标准要求7d35MPa,28d50MPa,我们的产品7d可达50MPa,28d可达70MPa以上。至于试块水中养护取出来马上测强度,与将试块放干后测强度,抗折强度相差巨大,末按标准检测就可以,该怎么试验就怎么样试验!
管道压浆剂属于隐蔽工程施工,膨胀率大于等于零就可以了,一般不会出现施工隐患(假如有,也不一定能发现)。承德外加剂 试验员 注册 2008-02-04 帖子 168 反馈 22 积分 240 QQ 200795025 2011-06-23 #3 膨胀力控制可以用专用的膨胀剂: 24H高聚物抗裂膨胀剂。24H高聚物抗裂膨胀剂是中国建筑材料科学研究院第四代混凝土膨胀剂生产技术基础上研制成功的新型混凝土膨胀剂,产品的显著特点是低掺量、低碱含量和高性能化。可有效地防止混凝土的开裂,使钢筋混凝土的整体结构和防水质量得到根本的提高,从而实现混凝土的结构自防水和超长结构的无缝施工。 3H高聚物抗裂膨胀剂由高效早期膨胀组分、复合纤维、特种保水组分、高分子改性组分等多种材料复合而成。产品具有微膨胀剂和合成纤维的共同优点,可有效解决混凝土工程的开裂、渗漏及养护困难三大难题,并可实现超长结构的无缝施工。 产品主要满足GB/T50448-2008《水泥基灌浆材料应用技术规范》中Ⅰ类Ⅱ类Ⅲ类Ⅳ类水泥基灌浆料竖向膨胀率(%) ( 3h 0.1-3.5) 中要求.
膨胀力控制可以用专用的膨胀剂: 24H高聚物抗裂膨胀剂。承德外加剂 试验员 注册 2008-02-04 帖子 168 反馈 22 积分 240 QQ 200795025 2011-10-01 #4 满足管道压浆剂最新标准的塑性膨胀剂,每吨掺加2公斤,完全符合最新标准。
Z zzcmarco 见习生 注册 2010-02-08 帖子 7 反馈 0 积分 8 2012-06-25 #5 “2、试块水中养护取出来马上测强度,与将试块放干后测强度,抗折强度相差巨大,抗压强度差别不太。” 这是个问题,可能大家没太注意,楼主的工作是做的比较细致的。 个人考虑可能是由于Aft相结晶水失去造成抗折强度的下降,不知是否是正确的原因,待验证...
“2、试块水中养护取出来马上测强度,与将试块放干后测强度,抗折强度相差巨大,抗压强度差别不太。” 这是个问题,可能大家没太注意,楼主的工作是做的比较细致的。 个人考虑可能是由于Aft相结晶水失去造成抗折强度的下降,不知是否是正确的原因,待验证...
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,117 解答 113 反馈 9,666 积分 68,744 2013-01-09 #7 lengym 发表: 膨胀问题试着用发泡剂P803试试。 点击展开... 803好像是消泡剂啊