哪种破坏形式才能达到0.4MPa?
0.4MPa数值的来源?
怎样才能保证面砖拉拔一直能做到0.4MPa?
 

附件

  • 20100818(012).jpg
    20100818(012).jpg
    166.7 KB · 查看: 104
  • 20100818(002).jpg
    20100818(002).jpg
    191.2 KB · 查看: 116
  • 20100818(004).jpg
    20100818(004).jpg
    294.4 KB · 查看: 120
  • 20100818(005).jpg
    20100818(005).jpg
    204.2 KB · 查看: 111
  • 20100818(006).jpg
    20100818(006).jpg
    145 KB · 查看: 109
  • 20100818(007).jpg
    20100818(007).jpg
    198.4 KB · 查看: 95
  • 20100818(008).jpg
    20100818(008).jpg
    209.7 KB · 查看: 91
  • 20100818(009).jpg
    20100818(009).jpg
    175.9 KB · 查看: 90
  • 20100818(010).jpg
    20100818(010).jpg
    170.5 KB · 查看: 84
  • 20100818(011).jpg
    20100818(011).jpg
    177.8 KB · 查看: 80

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
看图后,只有第3 、4 、5号图的破坏界面在钢丝网附近,如果抗裂砂浆的本体强度能达到标准要求的话,瓷砖拉拔强度应该也没有问题!而其他的图破坏界面基本在瓷砖粘结剂与瓷砖的界面层,或者瓷砖粘结剂有少许破坏,这种破坏形式是很难达标的,就是偶尔有达标,数据也不会稳定!
 
发完帖子才看见,咱们论坛的表快了整整一个钟头,谁来调下啊,
 
0.4MPa可以做到 但是 如果基体是保温的话 不容易做 要选在保温在1.8牛左右的地方 切砖的时候只能切过砖 不能碰砂浆
这样可以达到
 