Y ylc 试验员 新人进步徽章 注册 2007-08-25 帖子 97 解答 1 反馈 5 积分 242 2011-04-28 #1 我是东北地区的,请问这边适合哪种型号的呢?? 玻化微珠保温浆料在这边的做到几个厚才能达标呢??
liguangqiu 技术总监 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章 注册 2007-05-24 帖子 2,645 解答 2 反馈 388 积分 4,262 QQ 308306097 2011-04-28 #2 最大的区别就在保温效果,1型的导热系数比2型低,保温效果要好。
Y ylc 试验员 新人进步徽章 注册 2007-08-25 帖子 97 解答 1 反馈 5 积分 242 2011-04-28 #3 我刚接触这个,不懂,再找A级的材料,愁死了 那要是使用1型的,的做几个厚的啊??
liguangqiu 技术总监 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章 注册 2007-05-24 帖子 2,645 解答 2 反馈 388 积分 4,262 QQ 308306097 2011-04-28 #4 南方一般做3cm厚度,北方不是很清楚,应该要5cm以上吧!
发 发泡大侠 试验员 注册 2011-03-24 帖子 747 反馈 13 积分 921 QQ 1509867318 2011-04-28 #5 我是沈阳的,严寒地区玻化微珠保温做要100左右,不好搞、、、在犹豫、观望、、、09年沈阳应用类似的保温工程曾经大面积脱落、、、详细可联系我QQ1509867318
苏 苏易 试验员 新人进步徽章 注册 2010-08-17 帖子 157 反馈 7 积分 272 QQ 851368073 2011-04-30 #6 要达保温效果,玻化微珠适应南方做3.4mm以下,太厚容易脱落,所以不适应北方
liguangqiu 技术总监 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章 注册 2007-05-24 帖子 2,645 解答 2 反馈 388 积分 4,262 QQ 308306097 2011-04-30 #7 现在南方的工地一般做法(无机保温)是3cm,我想3cm的厚度应该满足不了65%的节能要求,因为EPS/XPS也是3cm厚度,其保温效果显然比无机保温要好。不知道怎么计算外保温的节能效果,各种保温系统分别要多厚才能满足65%的节能要求?显然,各系统的厚度要求不不同的,哪位有权威的数据说明么?
现在南方的工地一般做法(无机保温)是3cm,我想3cm的厚度应该满足不了65%的节能要求,因为EPS/XPS也是3cm厚度,其保温效果显然比无机保温要好。不知道怎么计算外保温的节能效果,各种保温系统分别要多厚才能满足65%的节能要求?显然,各系统的厚度要求不不同的,哪位有权威的数据说明么?
发 发泡大侠 试验员 注册 2011-03-24 帖子 747 反馈 13 积分 921 QQ 1509867318 2011-04-30 #8 具体保温系统的厚度,还要参考墙体的材质和厚度及节能标准(一般看外墙的平均传热系数,南北方不同),我们有严寒地区的各种墙体的无机保温和聚氨酯保温的详细资料,如需要可以给你;南方我们主要考虑着手中南地区(已经有图集2010版),各省的还在了解调查、、、目前,如果设计,可以参考中南图集、、、
具体保温系统的厚度,还要参考墙体的材质和厚度及节能标准(一般看外墙的平均传热系数,南北方不同),我们有严寒地区的各种墙体的无机保温和聚氨酯保温的详细资料,如需要可以给你;南方我们主要考虑着手中南地区(已经有图集2010版),各省的还在了解调查、、、目前,如果设计,可以参考中南图集、、、
丰 丰彩节能777 见习生 注册 2011-05-14 帖子 14 反馈 0 积分 27 2011-05-14 #9 "liguangqiu 发表: 现在南方的工地一般做法(无机保温)是3cm,我想3cm的厚度应该满足不了65%的节能要求,因为EPS/XPS也是3cm厚度,其保温效果显然比无机保温要好。不知道怎么计算外保温的节能效果,各种保温系统分别要多厚才能满足65%的节能要求?显然,各系统的厚度要求不不同的,哪位有权威的数据说明么? 点击展开... 3CM肯定是达不到65%,一般要外3内2.5才能达到要求,具体还要结合窗户,墙体材料等等
"liguangqiu 发表: 现在南方的工地一般做法(无机保温)是3cm,我想3cm的厚度应该满足不了65%的节能要求,因为EPS/XPS也是3cm厚度,其保温效果显然比无机保温要好。不知道怎么计算外保温的节能效果,各种保温系统分别要多厚才能满足65%的节能要求?显然,各系统的厚度要求不不同的,哪位有权威的数据说明么? 点击展开... 3CM肯定是达不到65%,一般要外3内2.5才能达到要求,具体还要结合窗户,墙体材料等等
发 发泡大侠 试验员 注册 2011-03-24 帖子 747 反馈 13 积分 921 QQ 1509867318 2011-05-15 #10 楼上是什么地方的啊?请看我们国内领先的喷涂发泡无机保温材料及技术怎么样?能达到你需要的标准吗、、、
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,846 解答 4 反馈 575 积分 11,034 2011-05-15 #11 北方还没看到无机保温规范和标准。 主要区别是在容重上吧。