建筑难燃硬质聚氨酯泡沫塑料研制与应用回顾之一

建筑保温节能是一门专业性强、涉及面广、系统性强、科学严谨的行业。我国的建筑外墙保温节能技术在推广与应用方面,已取得了成效,但在工程实践中,外墙外保温系统包括材料体系、工艺体系、标准体系、应用技术等科学研究方面,还存在不少需要解决的问题,如材料科学技术、保温节能效率、工艺技术水平、质量保障与保温层的寿命问题,保温层的安全与承重问题,生态环境问题,以及标准体系问题。对我们从事外保温领域的工作人员来说,还有很长的路要走。

当前的市场形势,特别是环境立法的启动——如要求使用不破坏臭氧层的发泡剂以及建筑工业对建筑材料的阻燃性、发烟量、毒性的要求越来越高,越来越严格。ZF以法律条文来限制易燃、高烟、高毒建材的生产和使用。给聚氨酯产品制造商带来了很大的挑战。

二 十多年前我们开始建筑用难燃硬质聚氨酯泡沫塑料的研制与推广应用,1989年与北京建筑工程研究所合作完成氧指数26适用于建筑工程的各种难燃型聚氨酯泡 沫塑料的研制工作,产品应用于京城大厦外墙保温夹芯板、中央电视塔冬施大模板保温、畜牧兽药生物制品所冷库保冷、南郊冷库、科技馆天象馆壳顶保温、贵友大 厦通风管道吸声保温、动物园熊猫馆等保温工程。2000年难燃B1级应用于双面铝箔风道板。2010年应市场需要设计实验外墙喷涂B1级硬质聚氨酯泡沫。
典型案例
1990年北京贵友大厦通风管道喷涂(氧指数26)
1991年广东茂名化工厂管道保温、长春一汽客车喷涂(氧指数30)耐温150℃一步法管中管系统
1999年空调风管板(B1级)
2003年超低温-196℃液氮保冷喷涂体系
2009年聚氨酯保温装饰一体化板材 GB8624-2006标准测试达到B-s1、d0、t0级(已工业化生产)。
2010年喷涂B1级产品研发(配方设计、实验室实验、喷涂机试发泡阶段)

这里就喷涂聚氨酯-异氰脲酸酯泡沫的应用与同仁们交流,不当之处请批评指正,谢谢!
喷涂硬质聚氨酯改性聚异氰脲酸酯泡沫具有许多超过其他保温材料的优点:低导热性、阻燃、低烟、低毒、各种条件下易加工等。含阻燃剂的喷涂硬泡阻燃性良好,但会产生黑烟,将异氰脲酸酯结构引入,可大大改进泡沫的阻燃性减少黑烟的产生。由于混合物比例受到限制(喷涂设备为因此体积比1/1、变比设备并不普及),因此异氰酸酯指数被限制在最低等级。三聚物是改进泡沫可燃性的关键,对防火性能要求越高,使用聚氨酯改性异氰脲酸酯泡沫的成本相应就低。在欧美已对使用聚氨酯硬泡绝热的建筑物进行了大规模的防火性试验,其结论是正确使用这些材料,不会增加火灾中的剧烈性或严重毒性危害。
有机保温材料阻燃性具体要求应为:不易着火(难燃)、火焰传播性小、发烟量小、燃烧时生成的有害气体少、无滴落物,火灾发生时为营救与逃生争取时间。
附件中是1989年用于建筑难燃硬质泡沫塑料研制与应用鉴定资料主件供参考谢谢!
相关视频已分享
欢迎交流、指正。landerpu@sina.com
 

附件

  • 用于建筑上难燃型硬质聚氨酯泡沫塑料研制与应用.pdf
    3.2 MB · 查看: 44

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
看文知人,聚氨酯前辈你好。该项目我也曾经‘间接’参加过,该文有专业价值,现在的论文可没有这么‘实惠’啦、、、
 