• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

这种B1防火保温变A级的对策可行吗?急求同仁探讨

发泡大侠

试验员
注册
2011-03-24
帖子
747
反馈
13
积分
921
QQ
1509867318
我今天在辽宁接到一份146M高层外保温标书,是要求B1喷涂聚氨酯发泡(50MM)表面加上20MM厚防火砂浆的系统,业主称消防局已经认可,依据是某企业的国家级检测报告(A级防火结论、2011.3.21.)。我看了该检测报告,标准是GB8624--1997,是复合材料检测。因5月3日开标,急求教业内同仁,这种对策可行吗?目前国内防火检测消防部门依据哪个标准,是2006版还是1997版?
 
这个系统在好几个省都有做了呀,我们在北京也做了几个试点,在山东已经做了不少工程,但体系没有什么A级等级别之分,只是无火焰传播及无滴熔就可以了。但我建议做防火隔离带会更要安全些。
 
有结论了,其实4.12消防局已经发文(见论坛专题)明确废止1997标准,执行2006新标准,A级防火系统没戏了、、、幸亏知道的及时啊,看来招标得重新进行了、、、
 