cuixin 见习生 注册 2008-07-28 帖子 110 反馈 4 积分 224 2011-04-24 #1 GB/T50448-2008要求1类灌浆料扩展度达到380,我做过一些试验,到380灌浆料就会离析了,请教各位,怎么能做到扩展度380,而不离析呢,谢谢
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,846 解答 4 反馈 575 积分 11,034 2011-04-24 #2 有可能是标准不合理。
liguangqiu 技术总监 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章 注册 2007-05-24 帖子 2,645 解答 2 反馈 388 积分 4,262 QQ 308306097 2011-04-24 #3 应该是灰沙比,石子用量搭配不合理。
xudegao2003 试验员 新人进步徽章 注册 2008-11-11 帖子 59 反馈 9 积分 227 2011-04-28 #5 流动度问题是最好解决的,胶凝材料的适配是根据强度需要,离析的话,你用增稠剂啊,不要掺太多。。。 砂的级配很重要,你先用标准砂做吧,应该可以做好。PS:我在实验室一般13%~14%的水就可以做到了啊。
cuixin 见习生 注册 2008-07-28 帖子 110 反馈 4 积分 224 2011-05-14 #8 "xudegao2003 发表: 流动度问题是最好解决的,胶凝材料的适配是根据强度需要,离析的话,你用增稠剂啊,不要掺太多。。。 砂的级配很重要,你先用标准砂做吧,应该可以做好。PS:我在实验室一般13%~14%的水就可以做到了啊。 点击展开... 您好,我不知道砂浆扩展度算不算商业机密,如果不算的话,我只要扩展度380 不离析,您能否告诉我你是怎么做到的么,谢谢。
"xudegao2003 发表: 流动度问题是最好解决的,胶凝材料的适配是根据强度需要,离析的话,你用增稠剂啊,不要掺太多。。。 砂的级配很重要,你先用标准砂做吧,应该可以做好。PS:我在实验室一般13%~14%的水就可以做到了啊。 点击展开... 您好,我不知道砂浆扩展度算不算商业机密,如果不算的话,我只要扩展度380 不离析,您能否告诉我你是怎么做到的么,谢谢。
迷 迷上了寂寞 初级工程师 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2010-07-27 帖子 470 反馈 38 积分 913 QQ 81743070 2011-05-15 #9 建议用不同级配的砂做下实验,掺微量的增稠剂也是很有必要的
迷 迷上了寂寞 初级工程师 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2010-07-27 帖子 470 反馈 38 积分 913 QQ 81743070 2011-05-15 #10 注意砂并不是越细流动度就越好
xudegao2003 试验员 新人进步徽章 注册 2008-11-11 帖子 59 反馈 9 积分 227 2011-05-23 #11 "cuixin 发表: 您好,我不知道砂浆扩展度算不算商业机密,如果不算的话,我只要扩展度380 不离析,您能否告诉我你是怎么做到的么,谢谢。 点击展开... 聚羧酸、400粘度纤维素醚、803消泡剂、缓凝剂、砂用20-100目的,细沙筛掉。因为涉及到铁道用特种灌浆料,只能提示这么多了。不好意思啊
"cuixin 发表: 您好,我不知道砂浆扩展度算不算商业机密,如果不算的话,我只要扩展度380 不离析,您能否告诉我你是怎么做到的么,谢谢。 点击展开... 聚羧酸、400粘度纤维素醚、803消泡剂、缓凝剂、砂用20-100目的,细沙筛掉。因为涉及到铁道用特种灌浆料,只能提示这么多了。不好意思啊
H hmilyhyy 见习生 注册 2009-10-11 帖子 28 反馈 1 积分 67 QQ 157628955 2011-06-24 #14 木料能适合所有的水泥吗?楼上的?你又不知道人家的具体配方…… 我也可以把扩展度做到380 加水16%,把砂的级配定好 可以稍微加一点淀粉醚或者低粘度纤维素醚