防水砂浆 求一个刚性防水抗裂砂浆

水泥:450,砂:450.重钙,70,憎水胶粉:30,有机硅:1,消泡剂:1,触变润滑剂:1,减水剂:1,
 
计算一下你的生产成本吧,想一下如果你的销售额度。可以考虑一下子,你会发现到底这么干值不值。
 
"耀阳 发表:
有机硅的掺量有的少吧,怎么也得2.5以上。
这么高的水泥压折比怎么办?
有机硅用瓦克powderA,1kg完全可以,因为楼主要做的是刚性防水,水泥少的话,刚性防水砂浆的各方面性能达不到。所以多家柔性胶粉去改善其柔韧度。柔性防水的话,可以少加水泥~
 
"yujunpeng121 发表:
有机硅用瓦克powderA,1kg完全可以,因为楼主要做的是刚性防水,水泥少的话,刚性防水砂浆的各方面性能达不到。所以多家柔性胶粉去改善其柔韧度。柔性防水的话,可以少加水泥~
太乐观了,虽然A的硅烷固含量有50%,但是1公斤的添加还是很值得怀疑的
 
瓦克对比.png 这是我们产品使用的情况,和配方,发你参考。
防水砂浆建议配比

1T防水砂浆配比:

1、PO.42.5普通硅酸盐水泥320公斤

中细级配砂(40-70目70%、80-120目30%)660公斤

TJT-1 16公斤

聚丙烯抗裂纤维1公斤(6mm)。

另可掺加保水纤维素醚0.4-0.5公斤(十万粘度)。

不足部分用砂找齐。
 
查看附件 22636这是我们产品使用的情况,和配方,发你参考。
防水砂浆建议配比

1T防水砂浆配比:

1、PO.42.5普通硅酸盐水泥320公斤

中细级配砂(40-70目70%、80-120目30%)660公斤

TJT-1 16公斤

聚丙烯抗裂纤维1公斤(6mm)。

另可掺加保水纤维素醚0.4-0.5公斤(十万粘度)。

不足部分用砂找齐。
配方设计还可以,胶粉是憎水胶粉吗,纤维素再加点,
 
配方设计还可以,胶粉是憎水胶粉吗,纤维素再加点,
多谢!产品含聚合物,但只是憎水胶粉这样的掺量是不能过检合格的,一般生产厂家也接受不了这样的成本,我们的价格和通用的胶粉相仿,能给厂家节约不少外加剂成本。
 
