"modelsxu 发表:前几天接触到青岛科瑞推广的STP2超薄绝热保温板和STP1超薄保温装饰板,感觉不是很靠谱,毕竟这个板材是利用真空绝热,外覆类似无纺布的一种超波绝热材料,厂家根据现场提供的施工图纸,在厂区加工成板块,现场装配,鄙人不才,考虑再三,得以下几个问题,希望高手给予讨论,拿出方案:
一,吸水率问题,
二,现场尺寸与施工图纸的偏差如何解决
三,拉拔试验怎么做(毕竟表面是无纺布,稍不留神就会切破,导致没有强度)
请群里面的各位专家给予意见,谢谢!
"发泡大侠 发表:建筑VIP板保温技术是冰箱保温技术的扩展,货真价实,属高科技产品,适合大规模生产。导热系数0.008左右,是目前所有保温材料最低的。发明国德国已经应用建筑保温5年以上,保温效果明显。你说的问题:1.吸水率。其实它结构有特殊高强度工程塑料膜,真空都密封了,别说水气啦。表面’布‘是保护层。2.现场偏差没有办法,一定要精确,如果切开,空气进入保温效果就没有了。3.拉拔没有问题、、、问题是寿命期真空度保持和质量检验、、、目前因为研发企业垄断、没有标准、社会检验结构送检、、、等因素,无法判断使用期VIP真空度、、、据目前技术水平,建筑VIP保温的材料及密封技术不像冰箱(钢板隔绝空气性能好),尽管厂家声称有“真空保持吸附剂‘技术,但实际真正效果还有待于时间检验、、、
"likekd 发表:贵方是澳洲能高的吧
我们正在做相关的试验,STP板是真空复合板,内部为玻璃纤维棉,是A级材料。
这种材料的系统抗拉强度为0.14MPa,板子本身的抗拉强度》0.1MPa是A级材料里,既能保证保温又能保证燃烧等级,又能保证过国标抗拉强度的产品,这种板子有4重规格,10、15、20、25mm四种,规格为600*800*厚度,在节能65%的要求下,15mm足够(导热系数为0.006W/m.k、修正完毕为0.008W/m.k)
1、按照国标要求,每平米保温板的吸水量小于500g/m2,它即为真空,故实际的吸水量为127g/m2,比较低。
2、这个板子在施工之前需要像大模内置板一样,做好相关排版工作,根据现场的需求进行定制STP板。
3、板子进驻现场之后一定要做好保护工作,不能像现场的挤塑板一样,随便摆放。
4、此板子不能安装涨钉,故面砖饰面时,要求复合的耐碱网格布至少为300g的,这样才能保证系统的抗拉强度,不过面砖的抗拉强度这几天正在试验。
5、他的板子可能根据现场需要做出一定的异形板,故偏差部位是可以调节的。
6、因为板子的厚度、及现场基层平整度、垂直度的偏差,需要现场的基层偏差必须真正意义上做到按照GB50203/GB50204里面要求的基层标准进行,同时也要兼顾DB11/T584-2008中的基层偏差允许要求进行。
7、这种板材前身是用于空调、冰箱、航空及冷库的保温。
4、
"凯旋 发表:1、施工的平整度如何来?外墙即便是刮糙,2m的靠尺3mm也很正常的,用薄板来贴,非常麻烦
2、不能打锚固件
3、粘结力的问题,板子越薄,粘结力越差,即便是理论上没有问题,实际墙测试也要差一些