• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

青岛STP板(就是VIP)板,做外墙保温,各位同行讨论一下!

modelsxu

论坛乙方
注册
2010-03-01
帖子
28
反馈
0
积分
172
QQ
653405098
前几天接触到青岛科瑞推广的STP2超薄绝热保温板和STP1超薄保温装饰板,感觉不是很靠谱,毕竟这个板材是利用真空绝热,外覆类似无纺布的一种超波绝热材料,厂家根据现场提供的施工图纸,在厂区加工成板块,现场装配,鄙人不才,考虑再三,得以下几个问题,希望高手给予讨论,拿出方案:
一,吸水率问题,
二,现场尺寸与施工图纸的偏差如何解决
三,拉拔试验怎么做(毕竟表面是无纺布,稍不留神就会切破,导致没有强度)
请群里面的各位专家给予意见,谢谢!

vip板.jpeg
 
"modelsxu 发表:
我们正在做相关的试验,STP板是真空复合板,内部为玻璃纤维棉,是A级材料。
这种材料的系统抗拉强度为0.14MPa,板子本身的抗拉强度》0.1MPa是A级材料里,既能保证保温又能保证燃烧等级,又能保证过国标抗拉强度的产品,这种板子有4重规格,10、15、20、25mm四种,规格为600*800*厚度,在节能65%的要求下,15mm足够(导热系数为0.006W/m.k、修正完毕为0.008W/m.k)
1、按照国标要求,每平米保温板的吸水量小于500g/m2,它即为真空,故实际的吸水量为127g/m2,比较低。
2、这个板子在施工之前需要像大模内置板一样,做好相关排版工作,根据现场的需求进行定制STP板。
3、板子进驻现场之后一定要做好保护工作,不能像现场的挤塑板一样,随便摆放。
4、此板子不能安装涨钉,故面砖饰面时,要求复合的耐碱网格布至少为300g的,这样才能保证系统的抗拉强度,不过面砖的抗拉强度这几天正在试验。
5、他的板子可能根据现场需要做出一定的异形板,故偏差部位是可以调节的。
6、因为板子的厚度、及现场基层平整度、垂直度的偏差,需要现场的基层偏差必须真正意义上做到按照GB50203/GB50204里面要求的基层标准进行,同时也要兼顾DB11/T584-2008中的基层偏差允许要求进行。
7、这种板材前身是用于空调、冰箱、航空及冷库的保温。
4、
 
建筑VIP板保温技术是冰箱保温技术的扩展,货真价实,属高科技产品,适合大规模生产。导热系数0.008左右,是目前所有保温材料最低的。发明国德国已经应用建筑保温5年以上,保温效果明显。你说的问题:1.吸水率。其实它结构有特殊高强度工程塑料膜,真空都密封了,别说水气啦。表面’布‘是保护层。2.现场偏差没有办法,一定要精确,如果切开,空气进入保温效果就没有了。3.拉拔没有问题、、、问题是寿命期真空度保持和质量检验、、、目前因为研发企业垄断、没有标准、社会检验结构送检、、、等因素,无法判断使用期VIP真空度、、、据目前技术水平,建筑VIP保温的材料及密封技术不像冰箱(钢板隔绝空气性能好),尽管厂家声称有“真空保持吸附剂‘技术,但实际真正效果还有待于时间检验、、、
 
"发泡大侠 发表:
1、施工的平整度如何来?外墙即便是刮糙,2m的靠尺3mm也很正常的,用薄板来贴,非常麻烦
2、不能打锚固件
3、粘结力的问题,板子越薄,粘结力越差,即便是理论上没有问题,实际墙测试也要差一些
 
"likekd 发表:
贵方是澳洲能高的吧
如果外饰面是面砖,现场做面砖拉拔试验,在切割选取试验点时,不可能把握的那么精确,破坏表面的无纺布怎么办,那能达到0.4MPA吗?估计0.1也没有吧!
再则做面砖也没有专家评估资料的,昨天和科技推广中心的专家组长讨论过这个问题,也担心这个抗拉强度的问题!
 
vip板本身拉拔问题取决内部支撑骨架,各家不同。如果保持真空,各位想想,多大外力拉开(100*100的拉拔试样面积)、、、关键还是真空保持问题。各位同仁,建筑保温应用VIP技术是新事物,机会无限,看各位怎么样应用,请了解其结构原理,发挥既有的保温应用经验,推广不是大问题。比如施工平整度,可以采取北京振利公司的‘三明治’做法,或者复合做法。VIP板导热系数极低,机动性很大,就看你的发挥啦、、、如果你有具体工程项目应用,我可以助你一臂之力,具体问题具体分析对待、、、我的QQ1509867318电话13804025921
 
我的经验:VIP板保温南北都适合。具体建筑保温体系,幕墙系统最适合,直接应用;薄抹灰涂料系统比较适合;厚抹灰面砖系统也可以,但要解决钢网锚固问题(其实在南方也容易,北方我们正在研发解决);屋面应用也适合。问题是价格目前高,我们正在采用复合方法解决呢、、、南方保温同仁,目前国内几个大规模工厂都在南方(安徽、福建、、、)好机会啊,为什么不先下手为强呢、、、
 
"wbt1974 发表:
给个资料、图片看看

楼上你要资料呀,昨天我收到他们的资料了,他们的资料上主要是公司简介、工程实例、相关证书、相关推广会的照片、就告诉你导热系数0.006、A1级防火、单位质量。看了他们的资料,我还没看懂他们究竟是个神马产品,一切都是浮云,小样品也没有一块。收到他们快递时居然是倒付快递费!我晕倒。。。。。。。。
 
今天又在
"modelsxu 发表:
如果外饰面是面砖,现场做面砖拉拔试验,在切割选取试验点时,不可能把握的那么精确,破坏表面的无纺布怎么办,那能达到0.4MPA吗?估计0.1也没有吧!
再则做面砖也没有专家评估资料的,昨天和科技推 广中心的专家组长讨论过这个问题,也担心这个抗拉强度的问题!

面砖的拉拔只是切割到抗裂层,实际施工时用300g的网格布,抗裂砂浆的厚度怎么也得到5mm左右,这个应该可以控制的很好的。
 
"凯旋 发表:
1、施工的平整度如何来?外墙即便是刮糙,2m的靠尺3mm也很正常的,用薄板来贴,非常麻烦
2、不能打锚固件
3、粘结力的问题,板子越薄,粘结力越差,即便是理论上没有问题,实际墙测试也要差一些

回复:
1、施工的平整度,现在因现场土建基层施工的问题,最好的方式就是分层进行平整度、垂直度的把控,即施工之前用相同标号的水泥砂浆或者粘结砂浆进行找平,这样就降低平整度的问题。
2、此板为真空,故强度来自与气压差,不能用建筑锚栓固定。
3、粘结力的问题,粘结砂浆的抗拉强度常温常态为0.7MPa,而此板子为真空包装,本身的抗拉强度就是760mm水银柱,即1个大标准气压=1.033个工程大气压,即为1.033*10的五次方帕=0.1033MPa。
4、面砖的抗拉强度是建立在保温板抗拉强度的基础上的数值,即保温板的抗拉强度与因抗裂砂浆厚度增加产生的抗剪切强度的和,
 
"modelsxu 发表:
如果外饰面是面砖,现场做面砖拉拔试验,在切割选取试验点时,不可能把握的那么精确,破坏表面的无纺布怎么办,那能达到0.4MPA吗?估计0.1也没有吧!
再则做面砖也没有专家评估资料的,昨天和科技推广中心的专家组长讨论过这个问题,也担心这个抗拉强度的问题!

参照10BJZ61图集中的要求,使用的耐碱网格布为不小于290g,抗裂层的厚度为8-10mm,这个厚度现场切割不可能去破坏STP板的。
面砖的抗拉强度=STP板本身的抗拉强度+抗裂砂浆厚度方向剪切面的剪切强度,这样就能计算出在几个厚度下达到0.4MPa了。
 
上墙的话 有一点破损的话 整体墙面的保温性能大幅度降低 这个是个问题
 
还有个问题请指教:
我看了下STP板是锡箔类纸包的硅粉吧,外面是布,这就有一个问题。
锡箔样的东西包的绝热粉,这个“锡箔”包了一层建筑,对建筑的信号屏蔽不知道贵有没有考虑到,如果住个30楼,还要跑楼下打电话啊?或者都铺线?太浪费了,增加成本。
 
问题提的好,楼上动脑子啦。VIP(真空绝热保温板)是铝箔或是真空镀铝膜,有对无线电信号屏蔽做用。但建筑物有窗户等开放空间,靠窗户房间问题不大,里屋'死角'可能,是个问题,应该提醒设计人员注意、、、
 
"Siphonworn 发表:
还有个问题请指教:
我看了下STP板是锡箔类纸包的硅粉吧,外面是布,这就有一个问题。
锡箔样的东西包的绝热粉,这个“锡箔”包了一层建筑,对建筑的信号屏蔽不知道贵有没有考虑到,如果住个30楼,还要跑楼下打电话啊?或者都铺线?太浪费了,增加成本。
你太有才了,这么复杂的事你都能想的出来?高手啊,简直是专家级的
 
后退
顶部