• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

65号文件之后!

caldic-nj-01

试验员
注册
2011-03-01
帖子
175
反馈
13
积分
250
QQ
623310606
:)各位前辈,
偶听说根据65号文件,筑建部要出外墙外保温新标准了额!
是不是真滴!有没有消息额!
 
没有65号文,也会出标准的!保温行业的标准严重滞后,希望尽快出台!期待中。。。。。。
 
外墙保温材料火灾危险性初探
中国消防在线 | 时间: 2011-04-10



引言:随着全社会对低碳经济的大力倡导,节能环保再次成为倍受瞩目的焦点,外墙保温作为节能减排的一项重要措施正在被越来越多的新建建筑项目大量使用。在我国,对外墙保温材料的安全性的要求在标准和规范上还未得到充分体现,尤其在防火安全性方面一直都存在着较大隐患。哈尔滨“经纬360度”高层建筑物火灾,济南市奥体中心火灾、南京中环大厦火灾都与外墙保温材料的应用有直接关系,央视大楼北配楼火灾造成影响之大、蔓延速度之快、过火面积之大更是引起全国乃至世界关注。本文将就外墙保温材料的应用以及及其火灾危险性进行初步探讨。
一、外墙保温材料的应用
(一)外墙保温材料的应用价值。随着石油等不可再生资源价格的持续上涨,节能环保再次成为世界瞩目的焦点,我国也相继出台了一系列鼓励节能环保的法规、政策,从经济角度考虑建筑和工业中采用良好的保温技术与保温材料,往往能起到事半功倍的效果。统计表明,建筑中每使用一吨矿物棉绝热制品,一年可节约一吨石油。工业设备与管道的保温,采用良好的绝热措施与材料,可显著降低生产能耗和成本,改善环境,同时有较好的经济效益,外墙保温材料的应用已成为一种趋势。
(二)外墙保温材料的种类。从材料燃烧的角度看,目前主要包括三大类。
(1)无机类保温材料:我国的岩棉、玻璃棉、膨胀玻化微珠保温浆料等,属不燃性材料,自身不存在防火安全问题。但其它性能不能完全满足外保温的要求,目前尚不具备广泛应用的技术条件。
(2)有机无机复合保温材料:以胶粉聚苯颗粒保温浆料为主,属难燃材料,且不具有火焰传播性,自身不存在防火安全问题。
(3)有机高分子保温材料:以聚苯乙烯饱沫塑料和聚氨醋硬泡为主,属可燃材料,具有引发火灾的危险性。
(三)外墙保温材料火灾危险性。当建筑物内起火时,火焰和高温极易引起窗户玻璃破裂,火焰从这些破碎了的窗口伸出:一是火焰的辐射热穿过门窗口烤燃对面建筑物;二是火舌从窗口伸出向上窜,将上层窗口的可燃物烤燃,逐层向上蔓延,致使整个建筑物起火。特别是外墙发生火灾后,由于烟囱效应火灾蔓延特别迅速。在现行《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》中均未包含对外墙保温的防火设计要求,致使对外墙保温材料防火性能没有明确要求,发生火灾时由于受高温的作用,墙体保温材料表面砂浆龟裂、脱落,很快会引燃保温材料,火灾迅速向大范围蔓延。同时,外墙着火之后,由于室内的自动消防设施不能覆盖外墙,特别是当高层建筑外墙外保温材料着火后由于建筑高度过高举高消防车、登高平台消防车等无法达到火灾区域,扑救火灾更是难上加难。
2009年2月9日20时27分,央视大楼北配楼发生了震惊全球的大火灾,至次日凌晨2时大火才被扑灭。专家组对火灾现场进行勘察后发现,这次火灾是新中国成立以来建筑物燃烧最快的一例。央视大楼北配楼着火后,燃烧主要集中在钛合金下面的保温层,具有表皮过火的特点。大楼保温层使用的材料是国家推荐使用的新型节能保温材料,这种材料燃烧后过火极快,瞬间从北配楼顶部蔓延至整个大楼。目前这种新型材料在很多公共和民用建筑中都有使用。
2008年10月9日16时,正在建设中的哈尔滨“经纬360度”高层建筑物发生火灾。在熊熊火焰的炙烤下,大楼的门窗玻璃全部被烤碎,不停地从高空坠落下来,大量飞火严重威胁周边建筑物和行人的安全。消防部门查明,工人在进行电焊施工时,违章操作引燃天棚上的聚氨酯硬发泡保温层装修材料,导致火灾发生。二、我国外墙保温材料防火技术现状 目前,我国对这一领域研究和技术规范还远远不够,我国现行的《高层民用建筑设计防火规范》中尚无针对外墙保温材料的防火设计内容,对外墙保温材料缺乏分级标准和使用范围限定,外墙保温防火技术也没有国家或行业标准及规范,生产企业的产品说明书中一般缺少防火性能指标。
由于其成本较为低廉等因素,聚苯板薄抹灰系统在国内外墙保温系统中占有主导地位。聚苯板薄抹灰系统在发达国家因其防火性能较差,而对其使用范围有严格的限制,但在国内没有标准对此作出规定。几乎所有聚苯板薄抹灰外墙外保温做法的生产单位对聚苯板薄抹灰系统的火灾隐患都视而不见,国内高层、超高层建筑上用聚苯板薄抹灰网格布粘贴面砖的外墙外保温做法也相当普遍,这种做法的危险性在于:一旦火灾发生,不仅有机保温板燃烧产生的有毒气体和火焰会给逃生者带来巨大危险,同时因聚苯板受热产生的热熔缩变形以及网格布过热折断而导致瓷砖坠落,对逃生人员和救助人员造成的潜在危险也是致命的。
正是因为在外墙保温设计、施工过程中和施工完毕后对防火问题的忽视和侥幸心理,由可燃外墙保温材料导致火灾发生或加速蔓延的案例令人触目惊心。
 
"caldic-nj-01 发表:
估计15号左右出新标准!:)

你有内部消息?目前工程处在停滞期的较多,政策快点下达吧。
 
内部消息到没有,不过山东在等15号下通知,估计是新标准!
浙江做玻珠的好多年了,所以要提前做好准备!
 
后退
顶部