抗裂砂浆检测的试块70*70*20,然后粘结抗裂砂浆。但在最后的拉伸试验中总会出现断裂在抗裂砂浆和水泥试块的界面处,且检测结果低于正常标准要求的实验数据,请问该怎么样处理啊?如何避免这种情况??
试了很多次都是这样的情况,怎么办啊???????
 
你应该把你的数据发来 最好发图片 是不是你的水泥石块有问题
 
丁亚伟吧
你那个水泥砂浆试块要用中砂,强度搞高一点!沾的时候把水泥石块用腻子刀之类的弄粗糙一点。中砂没有可以自己用筛子筛。不过麻烦一点,你搞一下试试。水泥 试块如果放水里养护强度会有所提高的。而且要振实。是可以达到的。你试一下,你以前用过云石胶吗?
 
如果你的配方没问题,首先你考虑砂浆块,在70-2009标准中有专门介绍砂浆块做的方法,还有就是成型前要对砂浆块处理,接在是养护是至关重要的,必须包膜。
 
1.砂浆本身强度达不达到要求,水养护最好2.抗裂砂浆粘结之前用砂纸打磨掉砂浆试块上的浮灰啥的3.要不就是抗裂砂浆本身的性能不合格了
 
1、砂浆底块在使用前是否用钢丝刷打毛,并用水冲洗干净;
2、砂浆本身的质量问题,粘结强度太低
 
用砂纸打磨水泥砂浆块,不要有浮灰什么的,成型的时候用油灰刀使劲压下抗裂砂浆,让接触面接触密实。
 
1、你在制样前,水泥砂浆是不是处于湿饱和状态。
2、水泥砂浆表面太光滑了。
3、抗裂砂浆质量有问题。
 