• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

迫切需要研发无机保温板

科发建材

见习生
注册
2009-03-21
帖子
14
反馈
0
积分
23
不知道大家是否看过了3月14日公安部消防总局下发的65号文件,主要思想就是淘汰现行使用的EPS/XPS保温板,外墙保温材料一律使用A级防火材料。如此看来,以有机材料为基材的保温材料是不能使用了,这就需要研发以无机材料为基材的保温材料。
现阶段,这个行业好像还没有几家企业是做无机保温板的,并且市场也没有打开,希望65号文件就是打开市场的钥匙。论坛里高手如云,有这方面经验的还请不吝赐教,我QQ23861075。希望大家共同努力,开创无机保温材料的新时代。
另:3月份在本地省质监站做检测,同行的有一家本地的酚醛保温板企业,过程中发现酚醛保温板的几个不足:价格高,对外报价1800元/m³;强度低,用手指摩擦,其表面就可破坏;粘接力弱,为增强其强度和降低吸水率,板面有一次类似保鲜膜的薄膜,这就导致砂浆粘接力不高;吸水率高,达到10%;上墙后变形严重,上墙后由于单面吸水膨胀,板材严重翘边。
 
目前无机的板子,要么强度好,导热系数差,要以导热系数好,强度差,并且也没有好的施工工法配合
南方还好,用无机玻珠、发泡板等还能凑合
北方呢?没有这么好的保温材料
 
我们的A级防火、现场喷涂发泡无机保温材料请各位了解一下,导热系数0.05以下、密度200KG/M3以下、抗拉强度0.1MPA以上;机械化施工200平米以上每天,南方保温厚度20-30,施工成本30-40元每平。我们目前主要应用在公共建筑幕墙保温,以前是喷涂发泡聚氨酯,现在改喷涂发泡无机保温啦、、、
 
"发泡大侠 发表:
我们的A级防火、现场喷涂发泡无机保温材料请各位了解一下,导热系数0.05以下、密度200KG/M3以下、抗拉强度0.1MPA以上;机械化施工200平米以上每天,南方保温厚度20-30,施工成本30-40元每平。我们目前主要应用在公共建筑幕墙保温,以前是喷涂发泡聚氨酯,现在改喷涂发泡无机保温啦、、、

真有这么好吗?是不是吹牛的哟?
 
你可以看论坛《防火技术专题上的详细介绍》,也可以去安徽正在施工的现场实际考察,欢迎合作开发南方当地保温市场,机不可失啊、、、联系我QQ1509867318
 
无机保温板做好价格同样居高啊。单单就硅烷憎水剂就让人吃不消。
 
表面不是保鲜膜,连续化生产是聚酯无纺布,膜发的肯定是刷的乳液。
 
后退
顶部