阴 阴林森森 见习生 注册 2010-06-06 帖子 15 反馈 2 积分 44 2011-03-27 #1 还是支座砂浆,出现泌水,试过很多方法,减少减水剂后流动度不够,减少水后流动度不够,加入生石灰后半小时不够, 请各位提供下思路,要减少泌水现象,是增加粗砂含量还是增加细砂?是增加水泥含量还是减少水泥?泌水的原因是什么?沙子为什么会沉底? 请不要建议我减少用水量,因为工地只会根据砂浆稠度调节用水量,不会严格按照我提供的水量来家,我只想想让砂浆适应水量的范围大一些。 基本配方: 水泥:45% 粗砂:35% 细沙:20% 减水剂:聚羧酸 早强剂 缓凝剂 消泡剂 加水量:15% 初流:355 半小时:320 2h抗压:27mp
还是支座砂浆,出现泌水,试过很多方法,减少减水剂后流动度不够,减少水后流动度不够,加入生石灰后半小时不够, 请各位提供下思路,要减少泌水现象,是增加粗砂含量还是增加细砂?是增加水泥含量还是减少水泥?泌水的原因是什么?沙子为什么会沉底? 请不要建议我减少用水量,因为工地只会根据砂浆稠度调节用水量,不会严格按照我提供的水量来家,我只想想让砂浆适应水量的范围大一些。 基本配方: 水泥:45% 粗砂:35% 细沙:20% 减水剂:聚羧酸 早强剂 缓凝剂 消泡剂 加水量:15% 初流:355 半小时:320 2h抗压:27mp
weiwei001 配方师 注册 2007-05-06 帖子 569 反馈 114 积分 1,751 QQ 35659840 2011-03-28 #2 水灰比过大,势必会造成泌水,泌水就会造成板结、抓底,就是看到水上浮,浆料、骨料沉底。你的配方需要调整骨料级配,及增加保水成分的掺合料或者换具有增粘、保水特点的缓凝剂。
magicc1015 论坛跑堂 管理成员 版主 管理组 武林高手 原创先锋徽章 江湖大侠 新人进步徽章 世外高人 特殊贡献徽章 后起之秀 注册 2011-07-06 帖子 800 解答 1 反馈 363 积分 2,473 QQ 644095508 2011-08-20 #4 你的粗砂细砂是什么概念啊?是标准意义上的粗砂和细砂吗?如果是的话那么你的集料级配太差了吧,这样出现泌水现象就正常了,建议调整集料的级配,这样既可以保证你的流动度,也可以减小泌水。还有你减少减水剂用量和减少用水量效果肯定是一样的,要调整水量也是应该增大减水剂用量,减小用水量。 我没做过这个,从材料本身的性能来分析的,希望对你有帮助。
你的粗砂细砂是什么概念啊?是标准意义上的粗砂和细砂吗?如果是的话那么你的集料级配太差了吧,这样出现泌水现象就正常了,建议调整集料的级配,这样既可以保证你的流动度,也可以减小泌水。还有你减少减水剂用量和减少用水量效果肯定是一样的,要调整水量也是应该增大减水剂用量,减小用水量。 我没做过这个,从材料本身的性能来分析的,希望对你有帮助。
Z zkksoswang 见习生 注册 2011-03-03 帖子 4 反馈 0 积分 4 2011-08-22 #5 您好 我公司生产砂浆用触变润滑剂 可改善您产品的泌水问题 如有需要请联系 王15250407081 QQ496996437
wootianzun 研发工程师 注册 2010-12-23 帖子 153 反馈 78 积分 288 QQ 418928601 2011-09-01 #6 可以试试保水剂纤维素,或触变剂膨润土,这两个用改善泌水效果都不错
J junxingtian35 试验员 注册 2010-02-24 帖子 71 反馈 14 积分 370 QQ 410552342 2011-09-14 #7 加0.05%低粘度HPMC就可以解决泌水离析现象,可能更少点,因为可能会影响流动性
maguodong530 见习生 注册 2010-01-23 帖子 31 反馈 1 积分 63 QQ 93641668 2011-09-16 #10 200的HPMC,0.02-0.05可以试试,保水不错,流动度影响也不是很大