EPS/XPS XPS外墙保温的抹面问题,进来给个建议吧

黄小天

试验员
注册
2009-12-14
帖子
339
反馈
8
积分
427
有个小高层用XPS,用带长丝的钢丝网穿过板体,钢丝长度大于板厚,置于模板内侧一起浇筑,板的表面是条状凹凸状,这样的情况怎样才能保证粘贴瓷砖不掉或者刷涂料表面不开裂?
现在的情况是这个小高层已经大面积的往下掉砖了。
 
抹灰不是一般的厚,这么厚粘瓷砖还用传统水泥沙子,掉的噼里啪啦的,现在只好把山墙部位全部铲掉,刷涂料,但是,厚抹灰怎么才能保证涂料表层不龟裂呢?
 
XPs用于外保温有个基本的常识就是XPS和聚合物干粉砂浆粘结性能不好,必须用聚合物乳液进行界面处理,像这个工程可以用水泥1:细砂2:XPS界面处理剂1的配合比进行界面喷涂处理,然后进厚抹灰粘瓷砖。外墙外保温的安全性也包括各个层粘结及连接牢固,如果XPS不进行界面处理,而且又是瓷砖饰面,就是一个存在重大安全隐患工程。
 
"黄小天 发表:
抹灰不是一般的厚,这么厚粘瓷砖还用传统水泥沙子,掉的噼里啪啦的,现在只好把山墙部位全部铲掉,刷涂料,但是,厚抹灰怎么才能保证涂料表层不龟裂呢?
直接断定。。不用粘接砂浆就是主要因素,但是保温是你做的,无论是总包还是甲方也会考虑或者转嫁责任。而且你说的掉转,是在什么层脱离的?是砖与砂灰还是砂灰与保温面层?还是面层与一体版?我认为是砂灰和面层吧?如果你说你的面层没有问题,甲方和总包肯定会说为什么做普通墙面就不掉,做你保温面上就掉?那你就要告诉他,保温面层是柔性的材料,让柔性的东西与一个容易开裂,容易空鼓的普通砂浆粘接肯定会有毛病,因为保温砂浆的整体强度肯定没有普通砂浆高。原因很清楚。
 
"九座 发表:
直接断定。。不用粘接砂浆就是主要因素,但是保温是你做的,无论是总包还是甲方也会考虑或者转嫁责任。而且你说的掉转,是在什么层脱离的?是砖与砂灰还是砂灰与保温面层?还是面层与一体版?我认为是砂灰和面层吧?如果你说你的面层没有问题,甲方和总包肯定会说为什么做普通墙面就不掉,做你保温面上就掉?那你就要告诉他,保温面层是柔性的材料,让柔性的东西与一个容易开裂,容易空鼓的普通砂浆粘接肯定会有毛病,因为保温砂浆的整体强度肯定没有普通砂浆高。原因很清楚。

掉的是砖和沙灰之间的粘结层,不过外墙饰面砖不是我做的,普通砂浆在保温板XPS上粘瓷砖是个脑袋进水的决定,甲方现在把山墙刷了同颜色的涂料,咋看咋别扭,你最后关于普通墙面不掉,保温墙面掉的说法我表示赞同,
 
你们小区用的大模内置厚抹灰系统,像你说的有大量磁砖已经开始脱落,应该检查保温板上有没有钢丝网架,如果没有,有可能造成这样一种情况,应为粘瓷砖的时候受外拉力比较大,没有网分散压力,会造成局部受力过大造成脱落,还有一种情况是用的粘接砂浆质量不合格,粘接力度不够,没有用抗裂砂浆也会造成外部磁砖脱落,第三也有可能是保温板本身的质量问题,因为保温板容重不够,所承受的外拉力肯定就小,这样就造成磁砖的脱落,不过究其原因应该是保温板和保温板施工工艺上有问题
 