D dry 见习生 注册 2009-03-14 帖子 50 反馈 3 积分 90 2011-02-16 #1 有个客户做外墙保温,设计方要求EPS板上再做20mm左右的玻化微珠保温砂浆,请问各位大侠,有这样的做法吗?不知为什么要这样设计!
标准分享 Administrator 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 武林高手 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章 注册 2006-09-29 帖子 12,051 解答 448 反馈 8,768 积分 94,710 2011-03-23 #3 晕,玻珠的粘结力这么差,还这么做,真是脱了裤子放P,什么人出的标准 套用振利的做法,也不能这么玩吧
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,846 解答 4 反馈 575 积分 11,034 2011-03-27 #4 完全没有必要啊,是不是考虑防火啊。
qyhj1980 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2007-08-10 帖子 83 反馈 11 积分 199 2011-04-11 #5 如果是考虑防火真是掩耳盗铃,普通的抗裂砂浆不也是无机的么,没必要用玻化微珠啊
天外飞鸢 见习生 注册 2011-06-14 帖子 12 反馈 0 积分 12 QQ 1315032899 2011-07-05 #7 EPS板上就防火,感觉再做20mm左右的玻化微珠保温砂浆是浪费.可以做厚点.二选一的嘛...
liuxing 见习生 注册 2011-01-20 帖子 199 反馈 3 积分 220 QQ 597836597 2011-07-08 #8 板子的保温效果肯定比玻珠要好,就是玻珠防火效果好点,可是还要看在什么地方做?要做是可以,就是成本至少再加1.5倍,否则出问题的可能性极大,也没有人给他做。
发 发泡大侠 试验员 注册 2011-03-24 帖子 747 反馈 13 积分 921 QQ 1509867318 2011-07-10 #9 1*楼上,详细看看设计及要求,是不是北京振利公司的‘三明治’做法啊?EPS要求是什么防火级?现在这样做法在北方不少,目的是加强抵御火灾能力,毕竟薄抹灰抗裂砂浆厚度5-7MM热传导快,尤其是抵御辐射的能力更差,EPS/XPS火灾的‘轰然’现象与此有相当的关系、、、听说新文件(标准)有这样的做法,不过材料防火提高一个等级、而且加入防火隔离带,组成结构防火系统、、、