EPS/XPS 外墙外保温砂浆经验提示-已补充

外墙外保温砂浆经验提示:
1、请尽量不要在抹面中采用减水剂,否则压折比很危险
2、注意加水量,过高的加水量,其稳定性及耐水、耐候性不好
3、可以考虑采用PP纤维替代木质纤维,毕竟PP纤维具有更高弹性模量
4、过高的MC,强度损失很大
5、防水剂的品种选择很重要,部分防水剂的应用,会大大降低粘结剂与苯板的粘结强度
 
从没考虑过加什么减水剂,我做的EPS双组分系统很容易就通过压折比检测
 
"jacky.cql 发表:
从没考虑过加什么减水剂,我做的EPS双组分系统很容易就通过压折比检测
真晕,双组分通不过压折比,就太伟大了。呵呵
不过要注意成本啊,用的是苯丙的乳液还是EVA的
 
回复 #1 xinli_zhao 的帖子——关于减水剂

减水剂在EPS板粘结砂浆和抗裂砂浆中用的较少,谈谈经验。

一般国外公司推荐的配方中都不用减水剂,罗地亚除外。

减水剂能减水,但有限,原因是MC量很高,抑制了作用。减水剂可以增加和易性,手感更好,但增加流挂性,对抗压强度增加明显,压折比肯定升高,而且很明显。

在粘结砂浆中用容易引起流挂,在抗裂砂浆中增加压折比。优点明显,缺点也明显。我认为没有必要用。

减水剂的本质是减水,增加强度,增加流动性、和易性,在地面材料中广泛应用。
 
PP纤维不不保水吧 压折比不是问题吧
 
好东东要大家一起分享,我也有好多东西弄不明白,希望大家帮忙
 
讲得都没错,就是pp纤维的分散比木质纤维困难点,而且,可能会影响表观效果
 
其实保温砂浆的面层并不是很难过,如果配比得当,压折比还是比较好过的。
 