Z zq13141gy 见习生 新人进步徽章 注册 2009-08-24 帖子 73 反馈 4 积分 176 QQ 278777528 2011-01-06 #1 用的玻化微珠(应该是闭孔珍珠岩)容重150,现在浆料:微珠=1:6,要求强度1.2,导热0.1,干密度500。各位看看能否通过?如果换成容重120的微珠又如何呢?
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,396 解答 112 反馈 9,643 积分 68,653 2011-01-06 #2 闭孔珍珠岩,容重150,有点太高了,其中的珍珠岩粉末应该不在小数,建议容重不要大于130 导热与这个东西的关系很密切
Z zq13141gy 见习生 新人进步徽章 注册 2009-08-24 帖子 73 反馈 4 积分 176 QQ 278777528 2011-01-06 #3 "凯旋 发表: 闭孔珍珠岩,容重150,有点太高了,其中的珍珠岩粉末应该不在小数,建议容重不要大于130 导热与这个东西的关系很密切 点击展开... 是啊,就是粉末太多了,吸水也大,价格也贵啊,容重120的都2000左右一吨了。用120容重的1:6应该过得了那个标准吧。
"凯旋 发表: 闭孔珍珠岩,容重150,有点太高了,其中的珍珠岩粉末应该不在小数,建议容重不要大于130 导热与这个东西的关系很密切 点击展开... 是啊,就是粉末太多了,吸水也大,价格也贵啊,容重120的都2000左右一吨了。用120容重的1:6应该过得了那个标准吧。
Z zq13141gy 见习生 新人进步徽章 注册 2009-08-24 帖子 73 反馈 4 积分 176 QQ 278777528 2011-01-13 #4 换成了容重120左右的闭孔珍珠岩,比例改成浆料:微珠:水=1公斤:7升:1.75公斤,已送检。不知能否过
天 天人合一 见习生 注册 2008-06-18 帖子 88 反馈 1 积分 104 QQ 100519988 2011-04-03 #5 浆料:微珠=1公斤:7升, 比例不对,C级的堆积容重要求是≤430kg/m³,你的配比的容重只有260kg/m³,这个容重可以达到重庆的A级了,所以你的抗压肯定达不到1.2Mpa