龙 龙晨 研发工程师 注册 2007-05-11 帖子 1,494 反馈 87 积分 2,879 QQ 304065659 2007-12-03 #44 刚从中国建筑科学研究院工程抗震研究所做抗震实验回来,在那呆了半个月,据我了解,并不是楼主所说这样,只有保温颗粒系统可以,而别的系统不太好.而且垂直保温墙面的水平震动波,抗震研究所说目前还没有这个设备来产生这样的震动波.所以我们花了7万,做的还是根据幕墙抗震标准来测试的,通过基层墙体变形1/200,墙体破坏,来分析保温瓷砖体系.
刚从中国建筑科学研究院工程抗震研究所做抗震实验回来,在那呆了半个月,据我了解,并不是楼主所说这样,只有保温颗粒系统可以,而别的系统不太好.而且垂直保温墙面的水平震动波,抗震研究所说目前还没有这个设备来产生这样的震动波.所以我们花了7万,做的还是根据幕墙抗震标准来测试的,通过基层墙体变形1/200,墙体破坏,来分析保温瓷砖体系.
得 得了 试验员 注册 2007-05-16 帖子 145 反馈 8 积分 445 2007-12-03 #45 "sceptic 发表: 看看了,哈哈!!!!!!!!!!!! 振利的广告呀! 点击展开... 其实JG158标准抗震性试验可以说是振利当时设下的一个圈套,嘿嘿 当时标准出来的时候就只有振利的实验室可以做 可是物质世界是很多检测机构马上找到测试的办法 现在变成检测机构的摇钱树 问题做总比不做好 可是做了不能解决所有问题 嘿嘿 :ghost::ghost:
"sceptic 发表: 看看了,哈哈!!!!!!!!!!!! 振利的广告呀! 点击展开... 其实JG158标准抗震性试验可以说是振利当时设下的一个圈套,嘿嘿 当时标准出来的时候就只有振利的实验室可以做 可是物质世界是很多检测机构马上找到测试的办法 现在变成检测机构的摇钱树 问题做总比不做好 可是做了不能解决所有问题 嘿嘿 :ghost::ghost:
天 天人合一 见习生 注册 2008-06-18 帖子 88 反馈 1 积分 104 QQ 100519988 2008-09-07 #47 看来不少厂家都没有做抗震试验,奇怪,你们那里的质监部门、监理审核资质的时候没有要求吗?重庆是肯定有要求的
kika 元老会员 注册 2007-04-03 帖子 25 反馈 2 积分 43 2008-09-08 #48 感觉保温抗震有点儿扯淡,有吹毛求疵之嫌,大地震来临的时候结构墙体都不能自保了,你还在乎外保温坏不坏么?