gxsknow 苏阿格 新人进步徽章 武林新丁 注册 2009-12-11 帖子 75 反馈 11 积分 434 QQ 10113143 2010-12-02 #1 如题,我们在工地上遇到过该种保温浆料,密度很高,很硬。肉眼观察跟平时的砂浆差不多、。有哪位大侠了解该种材料?**相关资料及标准
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,858 解答 4 反馈 575 积分 11,016 2010-12-02 #2 应该是玻化微珠吧。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,117 解答 113 反馈 9,662 积分 68,729 2010-12-02 #3 相变目前都是忽悠,概念性的东西,应该是玻化微珠,表面涂覆石蜡 导热系数是指相对导热系统,在保温中没有实际的意义
得 得了 试验员 注册 2007-05-16 帖子 145 反馈 8 积分 445 2011-06-24 #5 行业标准《相变储能材料》编制几年出不来 在标准中设置一个当量导热系数,根本没有获得行业专家的认同,当成笑话,连主编单位主编人心里没谱,拿不出数据和技术依据; 若将相变材料设置相变温度在20多度,在导热系数仪器测试时,刚好可以暂时性欺骗仪器(潜热释放过程) ,所以导热系数数值确实测试的结果很小。可以做到0.026 ; 但是材料在生命使用周期内相变过程的次数多少次就不衰减了?5年还是10年?建筑物可是70年使用寿命。 包裹体不泄漏的技术依据是啥?如何确保使用周期内不泄漏? 若实际使用过程中,业主委托第三方机构,按照《居住建筑节能检测标准》现场测试数据,没有满足节能设计的墙体传热系数值如何办?只有鬼知道。 出来混总是要还的,不要用相变这个国际上都没有彻底解决的概念来误导和忽悠大众。
行业标准《相变储能材料》编制几年出不来 在标准中设置一个当量导热系数,根本没有获得行业专家的认同,当成笑话,连主编单位主编人心里没谱,拿不出数据和技术依据; 若将相变材料设置相变温度在20多度,在导热系数仪器测试时,刚好可以暂时性欺骗仪器(潜热释放过程) ,所以导热系数数值确实测试的结果很小。