华 华盛建材 见习生 注册 2010-11-17 帖子 38 反馈 2 积分 163 2010-11-17 #1 我帮工业园区的某钢结构厂房基础施工做的最普通灌浆料,各位专家你们帮忙看看行不行?配方如下: 425硅酸盐水泥 400 低碱硫铝酸盐水泥 100 石英砂 490 萘系减水剂 10 羟丙基甲基纤维素(150000) 0.5
我帮工业园区的某钢结构厂房基础施工做的最普通灌浆料,各位专家你们帮忙看看行不行?配方如下: 425硅酸盐水泥 400 低碱硫铝酸盐水泥 100 石英砂 490 萘系减水剂 10 羟丙基甲基纤维素(150000) 0.5
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,858 解答 4 反馈 575 积分 11,016 2010-11-18 #4 凝结时间够呛,没有消泡的,纤维素有点高。 强度不一定合适,水泥含量有点高。
liguangqiu 技术总监 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章 注册 2007-05-24 帖子 2,647 解答 2 反馈 387 积分 4,261 QQ 308306097 2010-11-18 #5 哈哈,这位老兄有试验过么,你自己觉得有几项指标能通过啊。不用生气啊,我感觉你就没有开始试验就发给我们看了。你唯一考虑到了的就是强度和流动度,不过流动度也有所怀疑哦
P pfl2001 见习生 注册 2009-03-03 帖子 45 反馈 0 积分 56 QQ 34392427 2010-11-22 #7 这个基本能用,但是性能指标可能有些过不了,如果加点膨胀组分,估计问题不大了。还有就是纤维素量太大了。
liguangqiu 技术总监 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章 注册 2007-05-24 帖子 2,647 解答 2 反馈 387 积分 4,261 QQ 308306097 2010-11-24 #9 "pfl2001 发表: 这个基本能用,但是性能指标可能有些过不了,如果加点膨胀组分,估计问题不大了。还有就是纤维素量太大了。 点击展开... 兄弟,你说这个能用,我倒想请教一下。你有什么依据么,这个配方一定是非标的,就具体施工性也很难说,泌水分层也是大问题?麻烦指点一下。
"pfl2001 发表: 这个基本能用,但是性能指标可能有些过不了,如果加点膨胀组分,估计问题不大了。还有就是纤维素量太大了。 点击展开... 兄弟,你说这个能用,我倒想请教一下。你有什么依据么,这个配方一定是非标的,就具体施工性也很难说,泌水分层也是大问题?麻烦指点一下。
Z zxr851221 试验员 注册 2009-03-28 帖子 33 反馈 13 积分 268 2011-04-15 #11 个人观点::水泥多了100多,骨料少了,再加些膨胀剂,同意楼上说的: 纤维素醚没必要加吧。。抑制分层效果不是很好,还不如加生石灰好呢
上 上海标仕建材 见习生 注册 2011-08-29 帖子 19 反馈 0 积分 19 2011-08-29 #12 根据你的灌浆层厚度决定,可以适量添加纤维素,防止水泥水化热产生的温度裂缝,这个配方在个人看来应该做不到标准,不过你可以先做的试试,