maguodong530 见习生 注册 2010-01-23 帖子 31 反馈 1 积分 63 QQ 93641668 2010-11-08 #1 冬季五度以下温度,灌浆料一天基本没强度,随龄期的增加强度会和标养差不多,提高一天强度又不影响流动度该如何解决? 请多指教!
liguangqiu 技术总监 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章 注册 2007-05-24 帖子 2,647 解答 2 反馈 386 积分 4,260 QQ 308306097 2010-11-09 #2 灌浆料冬天施工,1vd强度低,影响它的因素主要是室外温度,拌合用水,和养护方法,按施工技术规程来讲,冬天有冬天的具体施工方法和养护要求,制定合理的施工方法和养护方法是解决此类问题的最好办法。光从配方着手,提高1vd强度的话,也不能完全保证现场灌浆料的强度就会高。
灌浆料冬天施工,1vd强度低,影响它的因素主要是室外温度,拌合用水,和养护方法,按施工技术规程来讲,冬天有冬天的具体施工方法和养护要求,制定合理的施工方法和养护方法是解决此类问题的最好办法。光从配方着手,提高1vd强度的话,也不能完全保证现场灌浆料的强度就会高。
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,855 解答 4 反馈 573 积分 11,004 2010-11-09 #3 水泥复配和外加剂的加入。
weiwei001 配方师 注册 2007-05-06 帖子 569 反馈 114 积分 1,751 QQ 35659840 2010-11-12 #4 冬季灌浆料适宜采用早强型,或直接采用硫铝酸盐水泥作为胶凝材料,1天强度可达30兆帕以上。
liguangqiu 技术总监 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章 注册 2007-05-24 帖子 2,647 解答 2 反馈 386 积分 4,260 QQ 308306097 2010-11-13 #5 1天强度可达30兆帕是很正常的啊,但这样就能保证冬季施工能不出问题呢?难。。。。。
lxw0816 试验员 注册 2010-10-14 帖子 24 反馈 7 积分 29 QQ 13813236 2011-11-07 #7 硫铝水泥、防冻剂、早强剂复合使用就行,关键是材料选择,没有太大难度