• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

施工现场裂纹处理 在聚苯颗粒保温施工现场保护层出现丝纹裂

nc2252255

见习生
注册
2007-04-03
帖子
46
反馈
0
积分
303
QQ
715169014
大家支持支持 在聚苯颗粒保温施工现场保护层出现丝纹裂 望大家提供点宝贵经验
谢谢
 
看到你发的配方了,这么底的胶粉含量,纤维量这么高,很容易开裂的。
这是配方的问题,配方需要改进。

用在什么地方,施工厚度多少,几层施工,开裂裂纹什么形状
 
出现裂纹有以下几种情况:
墙体沉降产生裂纹;材料质量不好;施工方法不当
不知楼主所说的裂纹是什么原因
 
若是墙体自然沉降,那不关你事了,找总包去,不过这种情况很可能要扯皮,说不清谁是谁非
若是材料本身问题,那你麻烦大了,薄层施工一般厚度不超过3mm,(涂料饰面),对抗裂砂浆要求很高,另外,网格布搭接是否到位,开裂因素太多了。
如果开裂严重,没什么说的,铲掉,重做
不严重,局部修补下算了
 
谢谢大家了
我现在已经把配方调整了
开裂的原因已经查明 料的标号太高
施工工人技术差异较大
但在现场怎么处理出现的细裂纹 还要靠大家支持
我的厚度很薄
不存在过厚开裂现象
开裂部位主要是在山墙和顶楼阳台
6+1的房屋
 
出现裂纹的地方绝大部分都出现空鼓
裂纹都是丝裂 不规则的丝裂
但又不是龟裂
也不是冰口裂
 
"nc2252255 发表:
大家支持支持 在聚苯颗粒保温施工现场保护层出现丝纹裂 望大家提供点宝贵经验
谢谢




要看你的裂纹是什么时候出现的?这样可以判断是塑性开裂、还是干燥收缩、或是温差导致收缩。不同的原因是需要不同的处理。
对于已经出现的裂纹,一般不太可能重新剔除再做,这样你可以通过弹性腻子或弹性低涂来局部修补。
 
后退
顶部