X xandao0123 山野村夫 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2009-04-07 帖子 202 反馈 31 积分 402 QQ 108586777 2010-09-13 #1 生产自流平放在仓库里两个月多点,强度明显的下降,之前强度超出标准很多,2个月后强度达不到要求,包装袋密封很好,也没氧化,各位前辈知道什么问题吗?
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,858 解答 4 反馈 575 积分 11,016 2010-09-13 #2 以前我们也碰到过这个问题,材料的问题吧。
shikai1982 韩信并 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁 注册 2007-08-23 帖子 710 反馈 67 积分 768 2010-09-13 #3 你测试刚生产出来的自流平的凝结时间还有放两个月以后的自流平的凝结时间 以我的经验 你应该可以发现时间变长了很多 凝结时间太长不利于水泥的正常水化 强度会降低 还有一个是是否发现结块?这个要过筛才知道 很多用气动包装机的企业都用袋身打孔的阀口袋包装 这些孔洞会让水气入侵
你测试刚生产出来的自流平的凝结时间还有放两个月以后的自流平的凝结时间 以我的经验 你应该可以发现时间变长了很多 凝结时间太长不利于水泥的正常水化 强度会降低 还有一个是是否发现结块?这个要过筛才知道 很多用气动包装机的企业都用袋身打孔的阀口袋包装 这些孔洞会让水气入侵