灌浆料 消泡剂P803掺量及消泡情况

注册
2007-11-02
帖子
229
解答
1
反馈
14
积分
511
最近一直试验P803,做灌浆料试验,掺量为每吨0.5kg。每次搅拌出来后表面都有较多气泡,静置几分钟后表面气泡全部破掉。请问
1、这种情况在现场施工时气泡能顺利破掉吗?
2、消泡剂的掺量会不会较低,正常的消泡情况会是这样的吗——搅拌过程中就没有什么气泡,搅拌完毕后基本没气泡。
3、加消泡剂的浆体是不是都会出现表面薄薄一层水泥浆体?
请大家指点
 
消泡剂0.05%,的确是不高,可以稍加多一些
在搅拌过程中可以看到的气泡是比较大的,还有很多微泡是看不到的
加消泡剂的浆体是不是有水泥浆,这倒是没有注意,正常来说,泡是要浮到表面才破掉的,理论上来说,会有点浆体
我感觉灌浆料的表面都有一层浆体
 
"凯旋 发表:
消泡剂0.05%,的确是不高,可以稍加多一些
在搅拌过程中可以看到的气泡是比较大的,还有很多微泡是看不到的
加消泡剂的浆体是不是有水泥浆,这倒是没有注意,正常来说,泡是要浮到表面才破掉的,理论上来说,会有点浆体
我感觉灌浆料的表面都有一层浆体

掺量为0.05%时,静置后气泡都能破掉了,再加的话会是怎么一个情况?搅拌出机后就没有气泡了吗?
 
消泡剂不是万能的,我们在市场上遇到好多的砂浆体系P803不适合,主要是水泥和添加剂的匹配上,有需要可以寄个我们的样品你看看,进口消泡剂的品种现在也不少,好几家平分秋色
 
我的配方中消泡剂也是选用的P803。我认为0.5kg的掺量不是不可以,但是消泡效果会差一些,结果就是表面效果不是很平整,有一些小瑕疵。2kg的掺量我感觉没什么必要,对灌浆料的密实度没有太大的帮助,对强度的增加简直可以忽略不计,我认为合理的掺量是1kg。既有好的表面效果,又不浪费。至于提到的薄薄一层水泥浆体,这个现象的产生原因我认为是灌浆料体系的保水剂的保水问题,还有就是加水量稍微多了那么一点导致了微泌水。综合一下,基本就是体系中保水剂的保水问题造成了薄薄一层水泥浆的现象产生,但是这种现象对灌浆料的强度并没有太大的影响,不必要担心。
 
需要的话可以试试我们的消泡剂,也是德国原装进口。P803对个别体系的确存在适应性问题。童先生:15821668394
 