土 土豆爸爸 见习生 注册 2008-06-10 帖子 7 反馈 0 积分 25 2010-09-03 #1 水泥:240KG 砂:500KG 煤灰:90KG 玻化微珠:120KG 灰钙:50KG 引气剂:0.3KG HPMC:2KG PP短纤维:2KG 4015胶粉:5KG 实测:抗压强度4MPa,导热系数:0.268,干密度:1100KG/M3 怎样才能做到抗压在5MPa以上,导热在0.26。干密度800
水泥:240KG 砂:500KG 煤灰:90KG 玻化微珠:120KG 灰钙:50KG 引气剂:0.3KG HPMC:2KG PP短纤维:2KG 4015胶粉:5KG 实测:抗压强度4MPa,导热系数:0.268,干密度:1100KG/M3 怎样才能做到抗压在5MPa以上,导热在0.26。干密度800
yuanweiguo 略懂一点 新人进步徽章 注册 2010-04-02 帖子 123 反馈 5 积分 195 2010-09-17 #2 第一次看到这样的东西 水泥上去,沙子下来,就可以符合你的条件了
佟小六 见习生 注册 2012-02-02 帖子 35 解答 1 反馈 1 积分 60 QQ 293555579 2012-02-13 #3 我也在做这个东西,配方比你的简单的多,但是强度有一定的困难,水泥最终没有确定,等确定了在联系。由于水泥质量不稳定,我做过强度为7.6 干表观833 的 28天
liguangqiu 技术总监 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章 注册 2007-05-24 帖子 2,645 解答 2 反馈 388 积分 4,262 QQ 308306097 2012-02-24 #5 有这么复杂么,把沙子去掉,全用玻化微珠不就可以了。满足283轻质砂浆的标准不是很难的哦
佟小六 见习生 注册 2012-02-02 帖子 35 解答 1 反馈 1 积分 60 QQ 293555579 2012-03-04 #6 对了,楼主,你做这个砂浆按照哪个标准来做的?有具体的标准吗?你所谓的砌筑保温砂浆,是否是指轻质砂浆?求指点?
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,700 积分 68,922 2012-03-05 #7 这个是砌块,要保证强度,所以用点砂子还是可以的 可以试试蛭石或者陶粒,体积大一些,且容重要低得多