无机保温为什么没强度

ruirui

见习生
注册
2010-09-01
帖子
15
反馈
0
积分
27
无机保温施工搅拌后为什么泌水,干透后时间长了会粉化。
 
每立方配比(b型):425水泥:180kg
灰钙:10kg
重钙:10kg
煤灰:10kg
1420乳胶粉:2.5kg
15s纤维素醚:1.2kg
pva胶粉:0.4kg
添加剂:0.3kg
pp短纤:1kg
玻化微珠:12包(0.09立方/包)
帮我分析一下什么原因,谢谢!
 
你加得太杂了,根本没必要。把灰钙重钙取消了,加水泥,再加些减水剂,保证好。
 
灰钙:10kg
重钙:10kg
煤灰:10kg
——这些东西如果不加,然后提高纤维素醚和胶粉量,永远不会泌水;
还有无机轻集料(玻化微珠)加得太多,会有强度?
 
"得了 发表:
灰钙:10kg
重钙:10kg
煤灰:10kg
——这些东西如果不加,然后提高纤维素醚和胶粉量,永远不会泌水;
还有无机轻集料(玻化微珠)加得太多,会有强度?

楼上的,这配方中粉料和玻化微珠基本是6:4,我觉得差不多啊,你觉得珠子太多了吗?
 
"ruirui 发表:
无机保温施工搅拌后为什么泌水,干透后时间长了会粉化。

完全是垃圾产品,用于实际工程中,同等于自杀。
 
楼上的,这配方中粉料和玻化微珠基本是6:4,我觉得差不多啊,你觉得珠子太多了吗?
朱颜辞镜 呵呵 您说我们俩有精力去回复这种配方问题?对于这种烂配方,最好的态度就是打酱油,哈哈
 
如果你不考虑导热系数的,可以在水泥的量上加40KG,煤灰的量为水泥的20%—40%
其他的灰钙重钙这些东西不需要的,玻化微珠的量可以减少一些,一般我们的配方里它的量为300KG/T
 
"守望猪的树 发表:
如果你不考虑导热系数的,可以在水泥的量上加40KG,煤灰的量为水泥的20%—40%
其他的灰钙重钙这些东西不需要的,玻化微珠的量可以减少一些,一般我们的配方里它的量为300KG/T
300千克每吨玻化微珠的话估计和II型标准都差很远吧。。。要是你设备对玻化微珠没有破碎的话还有点靠谱
 
"迷上了寂寞 发表:
300千克每吨玻化微珠的话估计和II型标准都差很远吧。。。要是你设备对玻化微珠没有破碎的话还有点靠谱
一般来说生产中,除了导热系数不会合格之外,强度肯定是有的,至于干密度,我想不会有人用这样的试件去质监站送检吧
 