相变复合材料保温工程技术规定
(试行)
2009年9月
前言
相变复合材料保温系统是根据国家建筑节能的要求,开发和研制的建筑节能保温系统。该系统通过相变过程中等温吸收和释放潜热的机理,达到节约能源、改善室内环境舒适度的目的。
本技术规定明确了相变复合材料的性能要求,规范了相变复合材料保温系统的设计、施工和验收,引导和保证相变复合材料保温系统的健康发展。
本技术规定主要内容包括:1.总则;2.术语;3.基本规定;4.性能要求;5.设计要求;6.施工要求;7.工程质量验收;附录A 试验方法。
请各单位在执行本技术规定过程中,注意总结经验,积累资料,及时将有关意见和建议反馈给山东省墙材革新与建筑节能办公室(济南市经六路三里庄17号,邮编:250001)
(试行)
2009年9月
前言
1.0.1 为深入贯彻国家和省建筑节能政策及《居住建筑节能设计标准》DBJ14-037-2006 、《公共建筑节能设计标准》DBJ14-036-2006、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 等标准,规范相变复合材料保温系统的技术要求,特制定本规定。
1.0.2 本规定仅适用于山东地区框架结构的加气混凝土砌块填充墙,砌体结构的烧结多孔砖、蒸压粉煤灰砖墙体的节能设计、施工和验收。
1.0.3 相变复合材料保温工程的设计、选材、施工及验收等除应遵守本规定外,尚应符合国家、省和行业现行有关标准的规定。
附件