P panda0395 配方师 注册 2006-12-09 帖子 218 解答 1 反馈 123 积分 5,180 QQ 86630026 2007-04-13 #1 关于EPS外保温系统中EPS板的性能的讨论,比较有助于大家对EPS板的理解,值得一看. 附件 外墙外保温用聚苯板的性能指标.pdf 67.3 KB · 查看: 332 申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
陶大保温 持证外墙保温施工队 版主 注册 2007-03-31 帖子 180 反馈 10 积分 949 QQ 139458008 2007-06-06 #19 我认为本文达不到推荐的标准: 1、EPS板不适宜应用于屋面、地下室(吸水率高)及地面(强度低),相比之下,XPS更优于EPS; 2、文中要求容重15--20kg/m3,而国家要求18--25kg/m3; 3、文中抗压强度70kpa,可对照表2不难发现只有容重大于30kg/m3的EPS板才能达到,这样似乎对于外墙保温超标太多了吧; 4、为避免EPS板贴上墙面后产生变形,要求陈化7周方可施工,可JGJ149-2003要求为6周,此时尺寸变形基本稳定,后期变形基本对质量影响不大; 5、板的选用应考虑建筑物受风压影响及饰面荷载对其要求…………
我认为本文达不到推荐的标准: 1、EPS板不适宜应用于屋面、地下室(吸水率高)及地面(强度低),相比之下,XPS更优于EPS; 2、文中要求容重15--20kg/m3,而国家要求18--25kg/m3; 3、文中抗压强度70kpa,可对照表2不难发现只有容重大于30kg/m3的EPS板才能达到,这样似乎对于外墙保温超标太多了吧; 4、为避免EPS板贴上墙面后产生变形,要求陈化7周方可施工,可JGJ149-2003要求为6周,此时尺寸变形基本稳定,后期变形基本对质量影响不大; 5、板的选用应考虑建筑物受风压影响及饰面荷载对其要求…………