我认为本文达不到推荐的标准:
1、EPS板不适宜应用于屋面、地下室(吸水率高)及地面(强度低),相比之下,XPS更优于EPS;
2、文中要求容重15--20kg/m3,而国家要求18--25kg/m3;
3、文中抗压强度70kpa,可对照表2不难发现只有容重大于30kg/m3的EPS板才能达到,这样似乎对于外墙保温超标太多了吧;
4、为避免EPS板贴上墙面后产生变形,要求陈化7周方可施工,可JGJ149-2003要求为6周,此时尺寸变形基本稳定,后期变形基本对质量影响不大;
5、板的选用应考虑建筑物受风压影响及饰面荷载对其要求…………