求教:砂浆抹上墙后开裂、空鼓是什么原因? 谢谢

lankyun

见习生
注册
2010-07-16
帖子
29
反馈
1
积分
51
具体和砂子与粉煤灰有什么关系?是不是砂子级配不好或粉煤灰多了砂浆收缩引起的?
 
可能是抹灰砂浆吧,这类砂浆开裂空鼓是通病,主要原因有砂浆中沙子级配不合理、含粉量超标、煤灰有假(加入量大,如果用相似或掺假的东西当煤灰卖给你)、收水性不好等。
 
"bingshang 发表:
是什么产品,是保温砂浆的话,不应该有砂哈。是抗裂砂浆的话尽量不要用粉煤灰。
是抹灰砂浆
 
"weiwei001 发表:
可能是抹灰砂浆吧,这类砂浆开裂空鼓是通病,主要原因有砂浆中沙子级配不合理、含粉量超标、煤灰有假(加入量大,如果用相似或掺假的东西当煤灰卖给你)、收水性不好等。
我们一直用的一家的粉煤灰,以前没出过这种问题的。那应该是砂子的问题了。
 
"耀阳 发表:
普通抹灰砂浆,注意砂子的级配,用粉煤灰注意要使用点减水剂,注意纤维素醚用量,可以考虑加入适量丙烯纤维。
要是砂浆没问题,会不会是施工不当引起的?哪些施工原因会造成砂浆开裂?
 
普通抹灰砂浆开裂的原因很多,也很复杂,主要是它是面层再施工,不一定是本身的原因,还可能是墙体的原因(即基层的原因)。下面我简单谈下其开裂的几种原因:
水泥抹灰砂浆收缩开裂主要包括化学减缩、温度收缩及塑性收缩、干燥收缩、自收缩。每种收缩都有其自身特点,在引起抹灰墙面开裂时表现各不相同。(1)化学减缩,又称水化收缩。水泥水化会产生水化热,使固相体积增加,但水泥-水体系的绝对体积减小,所有胶凝材料水化后都有这种减缩作用。大部分硅酸盐水泥浆体完全水化后体积减缩量为7%-9%,其硬化前,抹灰砂浆水泥水化所增加的固相体积填充原来被水所占据的空间,使水泥石密实,而宏观体积减缩;硬化后的抹灰砂浆宏观体积不变,而水泥-水体系减缩后形成许多毛细孔缝,影响了抹灰砂浆的性能;(2)干燥收缩是指抹灰砂浆停止养护后,在不饱和空气中失去内部毛细孔和凝胶孔的吸附水而发生的不可逆收缩;(3)自收缩是指抹灰砂浆初凝后,水泥继续水化,在没有外界水分充分补充的情况下,抹灰砂浆因自身干燥作用产生负压引起的宏观体积减小。自收缩从初凝开始,主要发生在早期;(4)抹灰砂浆的温度收缩又称冷缩,是抹灰砂浆内部由于水泥水化温度升高,最后又冷却到环境温度时产生的收缩。温度收缩的大小与热膨胀系数、抹灰砂浆内部最高温度和降温速率等因素有关;(5)抹灰砂浆的塑性收缩是指抹灰砂浆硬化前由于表面的水分蒸发速度大于内部从上至下的泌水速度,而发生塑性干燥收缩。抹灰砂浆表面发生塑性干缩受时间、温度、相对湿度及抹灰砂浆自身泌水特征的影响。一旦抹灰砂浆具有一定的强度,不能通过塑性流动来适应塑性收缩,此时就会发生塑性收缩开裂,抹灰砂浆的塑性收缩缝,无论是否可见,都会影响抹灰砂浆的耐久性。由于水泥砂浆的这些收缩,产生了强度增长周期短(主要强度在10多个小时便已完成)与体积收缩周期长(几个月甚至上百天,收缩率为8%-10%)的矛盾,将使抹灰墙体中产生拉应力,当拉应力超过水泥砂浆的抗拉强度时,就会出现裂缝。
以上就是水泥抹灰砂浆容易形成开裂的原因分析。
 
一般抹灰砂浆要求达到一下稠度:
层次 作 用 稠 度(cm)
底层 与基层粘结 10~12
中层 找平 7~9
面层 装饰 6~8

抹灰砂浆的配合比可参照下表
32.5R 120~200(石灰-水泥) 180~260(水泥基)
煤灰 50~80 50~80
石灰 50~80 0~50
砂0.2~2.8 650~750 700~800
100目以上砂粉 50 40~70
淀粉醚 0.2
低粘纤维素醚 0.5 0.8
引气剂 0.02(或0.5木钙等引气减水剂)0.03
 
抹灰砂浆开裂的问题,原因还是比较多的,有基层的,有材料本身的!
 
那要看到底是外墙弹性腻子开裂还是抹面胶浆开裂,多数情况下,外墙弹性腻子不达标,导致
 
后退