砂 砂浆初哥 见习生 新人进步徽章 注册 2010-06-10 帖子 84 反馈 3 积分 175 2010-07-23 #1 求助:近日在做一工地,用瓷砖胶粘结外墙条形砖28天现场拉拔检测粘结强度为0.38MPa,郁门呀!但我在瓷砖胶里胶粉已加到13kg了,是什么原因达不到呢?
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,726 2010-07-23 #2 是什么墙面 如果是保温板墙面,抹面胶粉中用网格布,有可能是0.4左右,如果是混凝土墙面或者钢丝网墙面,拉拔至少要做到0.6以上了 要么是检测的问题,要么就是施工或者配比原料的问题,否则不会这么低
砂 砂浆初哥 见习生 新人进步徽章 注册 2010-06-10 帖子 84 反馈 3 积分 175 2010-07-23 #3 是外墙梁墙交接位,没有保温层,基面砌体上先做水泥砂浆找平,再涂一遍JS三型涂料第二天用这种瓷砖胶粘贴。接照JGJ110标准,结果保留到0.1MPa,是否可以这样说,0.38MPa可以视为0.4MPa,凯旋,你认为检测站会接受吗?
是外墙梁墙交接位,没有保温层,基面砌体上先做水泥砂浆找平,再涂一遍JS三型涂料第二天用这种瓷砖胶粘贴。接照JGJ110标准,结果保留到0.1MPa,是否可以这样说,0.38MPa可以视为0.4MPa,凯旋,你认为检测站会接受吗?
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,858 解答 4 反馈 575 积分 11,016 2010-07-24 #4 看样子,砂浆配方和施工都有问题。 这种做法拉拔要达到0.60MPa的。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,726 2010-07-25 #5 "砂浆初哥 发表: 是外墙梁墙交接位,没有保温层,基面砌体上先做水泥砂浆找平,再涂一遍JS三型涂料第二天用这种瓷砖胶粘贴。接照JGJ110标准,结果保留到0.1MPa,是否可以这样说,0.38MPa可以视为0.4MPa,凯旋,你认为检测站会接受吗? 点击展开... 如要是做在JS上面的,并且是三型的,那我我觉得0.38是不可接受的 这种基面,粘结力做到0.8,应该很轻松的,怎么会这么低? 有几个问题你最好说明一下: 1、破坏界面在什么面上?是JS防水层,还是防水层与基础面,还是防水层与粘结剂? 2、做完以后多少时间拉拔的? 3、JS的粘结力如何?是几比几的?如果是1:1的这种加水很多的防水涂料,粘结肯定不行的
"砂浆初哥 发表: 是外墙梁墙交接位,没有保温层,基面砌体上先做水泥砂浆找平,再涂一遍JS三型涂料第二天用这种瓷砖胶粘贴。接照JGJ110标准,结果保留到0.1MPa,是否可以这样说,0.38MPa可以视为0.4MPa,凯旋,你认为检测站会接受吗? 点击展开... 如要是做在JS上面的,并且是三型的,那我我觉得0.38是不可接受的 这种基面,粘结力做到0.8,应该很轻松的,怎么会这么低? 有几个问题你最好说明一下: 1、破坏界面在什么面上?是JS防水层,还是防水层与基础面,还是防水层与粘结剂? 2、做完以后多少时间拉拔的? 3、JS的粘结力如何?是几比几的?如果是1:1的这种加水很多的防水涂料,粘结肯定不行的
砂 砂浆初哥 见习生 新人进步徽章 注册 2010-06-10 帖子 84 反馈 3 积分 175 2010-07-26 #6 "凯旋 发表: 如要是做在JS上面的,并且是三型的,那我我觉得0.38是不可接受的 这种基面,粘结力做到0.8,应该很轻松的,怎么会这么低? 有几个问题你最好说明一下: 1、破坏界面在什么面上?是JS防水层,还是防水层与基础面,还是防水层与粘结剂? 2、做完以后多少时间拉拔的? 3、JS的粘结力如何?是几比几的?如果是1:1的这种加水很多的防水涂料,粘结肯定不行的 点击展开... 1、破坏的界面如下:(见附件) 2、做完28天拉拔,但做完JS第二天就做瓷砖胶不知有无影响?JS为1:2.7,粘结力应该没有问题,是施工的问题?(加水太多),还是施工位置有影响(做在梁墙交接处)?还是瓷砖胶本身质量不行?但上一次做在工地板墙上的试验拉拔是0.6左右(还是14天),比这次要好。 3、瓷砖胶的配方组成也比较正常:40%水泥,50%石英砂,1.3%胶粉,0.2%HPMC。这样的配方难道会比普通水泥砂浆差? 4、最后评定的结果为0.4MPa(符合合标准评定精确到0.1的要求,四舍五入上去了)。但有点郁门。
"凯旋 发表: 如要是做在JS上面的,并且是三型的,那我我觉得0.38是不可接受的 这种基面,粘结力做到0.8,应该很轻松的,怎么会这么低? 有几个问题你最好说明一下: 1、破坏界面在什么面上?是JS防水层,还是防水层与基础面,还是防水层与粘结剂? 2、做完以后多少时间拉拔的? 3、JS的粘结力如何?是几比几的?如果是1:1的这种加水很多的防水涂料,粘结肯定不行的 点击展开... 1、破坏的界面如下:(见附件) 2、做完28天拉拔,但做完JS第二天就做瓷砖胶不知有无影响?JS为1:2.7,粘结力应该没有问题,是施工的问题?(加水太多),还是施工位置有影响(做在梁墙交接处)?还是瓷砖胶本身质量不行?但上一次做在工地板墙上的试验拉拔是0.6左右(还是14天),比这次要好。 3、瓷砖胶的配方组成也比较正常:40%水泥,50%石英砂,1.3%胶粉,0.2%HPMC。这样的配方难道会比普通水泥砂浆差? 4、最后评定的结果为0.4MPa(符合合标准评定精确到0.1的要求,四舍五入上去了)。但有点郁门。
砂 砂浆初哥 见习生 新人进步徽章 注册 2010-06-10 帖子 84 反馈 3 积分 175 2010-07-26 #7 "砂浆初哥 发表: 1、破坏的界面如下:(见附件) 2、做完28天拉拔,但做完JS第二天就做瓷砖胶不知有无影响?JS为1:2.7,粘结力应该没有问题,是施工的问题?(加水太多),还是施工位置有影响(做在梁墙交接处)?还是瓷砖胶本身质量不行?但上一次做在工地板墙上的试验拉拔是0.6左右(还是14天),比这次要好。 3、瓷砖胶的配方组成也比较正常:40%水泥,50%石英砂,1.3%胶粉,0.2%HPMC。这样的配方难道会比普通水泥砂浆差? 4、最后评定的结果为0.4MPa(符合合标准评定精确到0.1的要求,四舍五入上去了)。但有点郁门。 点击展开... 附件如下 附件 试件相片.zip 9.8 MB · 查看: 296 申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
"砂浆初哥 发表: 1、破坏的界面如下:(见附件) 2、做完28天拉拔,但做完JS第二天就做瓷砖胶不知有无影响?JS为1:2.7,粘结力应该没有问题,是施工的问题?(加水太多),还是施工位置有影响(做在梁墙交接处)?还是瓷砖胶本身质量不行?但上一次做在工地板墙上的试验拉拔是0.6左右(还是14天),比这次要好。 3、瓷砖胶的配方组成也比较正常:40%水泥,50%石英砂,1.3%胶粉,0.2%HPMC。这样的配方难道会比普通水泥砂浆差? 4、最后评定的结果为0.4MPa(符合合标准评定精确到0.1的要求,四舍五入上去了)。但有点郁门。 点击展开... 附件如下
weiwei001 配方师 注册 2007-05-06 帖子 569 反馈 114 积分 1,751 QQ 35659840 2010-08-01 #8 应该达到1兆帕都没问题,是不是你才瓷砖胶被添加水泥、砂子什么的,影响其性能了,前不久我遇到一个工地也是说拉拔强度不够,他们测试才0.4,我一听就知道有问题,我们送他们工地的产品拉拔强度至少在0.8以上(胶粉不到10公斤),怎么会这么少,一方面我和工地方从工地上取样送质检站,一方面我暗中调查了几次,发现这工地不单使用的产品,施工员还另外从别的厂进货用,便宜很多。现场工人在使用瓷砖胶时还自己往里面加水泥,砂子,大概一比一,我问他们工人,他们说管理人员让他们这么做的,无语。质检结果出来后,拉拔强度达到1.3。
应该达到1兆帕都没问题,是不是你才瓷砖胶被添加水泥、砂子什么的,影响其性能了,前不久我遇到一个工地也是说拉拔强度不够,他们测试才0.4,我一听就知道有问题,我们送他们工地的产品拉拔强度至少在0.8以上(胶粉不到10公斤),怎么会这么少,一方面我和工地方从工地上取样送质检站,一方面我暗中调查了几次,发现这工地不单使用的产品,施工员还另外从别的厂进货用,便宜很多。现场工人在使用瓷砖胶时还自己往里面加水泥,砂子,大概一比一,我问他们工人,他们说管理人员让他们这么做的,无语。质检结果出来后,拉拔强度达到1.3。
砂 砂浆初哥 见习生 新人进步徽章 注册 2010-06-10 帖子 84 反馈 3 积分 175 2010-08-03 #9 我们再讨论了一下,我想可能是我们做的是二合一瓷砖胶,并且加入近10%的氧化铁黑调色,水料比大了不少,有可能是这样影响了产品的强度吧
likekd 配方师 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁 注册 2008-11-20 帖子 862 解答 1 反馈 103 积分 1,401 QQ 245442531 2010-10-29 #10 个人认为,与下面几个方面有关系: 1、瓷砖的吸水率,瓷砖的吸水率太大,导致瓷砖粘结砂浆失水太快,水化反应不充分。 2、砂浆的配比 3、界面处理是否到位