"砂浆初哥 发表:是外墙梁墙交接位,没有保温层,基面砌体上先做水泥砂浆找平,再涂一遍JS三型涂料第二天用这种瓷砖胶粘贴。接照JGJ110标准,结果保留到0.1MPa,是否可以这样说,0.38MPa可以视为0.4MPa,凯旋,你认为检测站会接受吗?
"凯旋 发表:如要是做在JS上面的,并且是三型的,那我我觉得0.38是不可接受的
这种基面,粘结力做到0.8,应该很轻松的,怎么会这么低?
有几个问题你最好说明一下:
1、破坏界面在什么面上?是JS防水层,还是防水层与基础面,还是防水层与粘结剂?
2、做完以后多少时间拉拔的?
3、JS的粘结力如何?是几比几的?如果是1:1的这种加水很多的防水涂料,粘结肯定不行的
附件如下"砂浆初哥 发表:1、破坏的界面如下:(见附件)
2、做完28天拉拔,但做完JS第二天就做瓷砖胶不知有无影响?JS为1:2.7,粘结力应该没有问题,是施工的问题?(加水太多),还是施工位置有影响(做在梁墙交接处)?还是瓷砖胶本身质量不行?但上一次做在工地板墙上的试验拉拔是0.6左右(还是14天),比这次要好。
3、瓷砖胶的配方组成也比较正常:40%水泥,50%石英砂,1.3%胶粉,0.2%HPMC。这样的配方难道会比普通水泥砂浆差?
4、最后评定的结果为0.4MPa(符合合标准评定精确到0.1的要求,四舍五入上去了)。但有点郁门。