检测瓷砖胶的拉伸强度基材是混凝土板 做拉伸强度的混凝土板是买的还是自己做的?

王胜鹏

见习生
注册
2010-07-05
帖子
10
反馈
1
积分
58
QQ
182552740
检测瓷砖胶的拉伸强度基材是混凝土板 请教一下各位你们做拉伸强度的混凝土板是买的还是自己做的?
 
自己做,买,老板劈死你,骂曰:丫的笨啊,这都不会做,还买~~~唉
 
基是是自已做的

C30的混凝土板
请教:我这几天打算自己做混凝土板,但是料搅完之后很干,用振动台振完后没什么效果而且表面也不泌浆,集料我用的是10mm以下的砂,0.125mm以下通过率是2.5%,按标准算完后各用量是:水泥445 集料2222 水222.5 ,你能帮我分析一下问题出在哪吗?谢谢!
 
请教:我这几天打算自己做混凝土板,但是料搅完之后很干,用振动台振完后没什么效果而且表面也不泌浆,集料我用的是10mm以下的砂,0.125mm以下通过率是2.5%,按标准算完后各用量是:水泥445 集料2222 水222.5 ,你能帮我分析一下问题出在哪吗?谢谢!
请问你这个成型的模具是什么样的???
 
这都是老帖了啊。我现在用的水泥块是买的,标格达的,型号BGD2250和2251,一个70mm,一个40mm。大的这个水泥块,强度不是很高,粘结强度拉到大概2.5MPa,就可能会裂。
 
这都是老帖了啊。我现在用的水泥块是买的,标格达的,型号BGD2250和2251,一个70mm,一个40mm。大的这个水泥块,强度不是很高,粘结强度拉到大概2.5MPa,就可能会裂。
哈哈,我们也买过标格达的,现在在多方采购比一比,基材都不稳定;
上次测试防水涂料粘结强度,70*70基材裂了
 
后退