• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

EPS/XPS 关于膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统防护层温度应力

注册
2007-11-15
帖子
107
反馈
12
积分
146
造成膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统防护层开裂的主要原因有人、材料、方法、环境等因素,其中,环境因素一直未被重视,尤其是夏季高温期间,国内大部分交付使用后的工程,薄抹灰系统表面出现裂纹,造成开裂的原因就是温度应力。因而,研究外保温防护层表面温度应力的重要性不言而谕。
温度应力测试方法如下:
1.制备1组试件,抹面砂浆复合耐碱网布,厚度控制在3~5mm,尺寸为500mm*1000mm;
2.同条件养护28天;
3.将试件的两短边固定于两端装有传感器的夹具之上,放置在控制台上,避免试件出现弯曲或变形;
4.控制防护层表面温差为50摄氏度,将耐候性试验室温度升至70摄氏度,并恒温2小时,对防护层表面进行淋水,持续1小时,表面温度降至20摄氏度左右,此为一个循环,共需进行6000次循环;(循环次数按每年两个月,即60天,每天2个循环,建筑物使用寿命按50年计算,循环次数为60*2*50=6000)
5.记录每个循环结束后的应力及应变值。

以上测试方法是本人自己结合标准以及个人对保温的理解而提出来的,大家可以一起交流一下,提出各自的见解。
 
温度应力应该是单纯的温度升降,才能确定温度应力对砂浆的影响。你喷淋水进行升降温涉及到湿应力,而砂浆在湿热应力下收缩变形最大。
 
后退
顶部