重 重新注册 见习生 注册 2010-06-27 帖子 23 反馈 0 积分 79 2010-07-05 #1 请教各位大侠:基体材料是蒸压加气混凝土砌块 用的是砌筑砂浆 墙面用抹面砂浆刮两遍 正手墙没问题 但反手墙由于砌块标准内偏差和质量偏差 突出的地方接近10mm 继续使用抹面砂浆牵扯到成本等等一系列问题 请教这种情况下最好的处理方法····谢谢啦
请教各位大侠:基体材料是蒸压加气混凝土砌块 用的是砌筑砂浆 墙面用抹面砂浆刮两遍 正手墙没问题 但反手墙由于砌块标准内偏差和质量偏差 突出的地方接近10mm 继续使用抹面砂浆牵扯到成本等等一系列问题 请教这种情况下最好的处理方法····谢谢啦
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,409 解答 112 反馈 9,662 积分 68,736 2010-07-05 #2 没有办法,只能用砂浆来批 做聚苯颗粒,呵呵,成本更高
重 重新注册 见习生 注册 2010-06-27 帖子 23 反馈 0 积分 79 2010-07-05 #3 谢谢凯旋 这个问题不单单是哪个地区 哪个具体工程才出现的 确定如何处理这种墙面的确很伤脑筋 如果用普通水泥混合砂浆找平就失去了意义 因为人工 机械现场搅拌的水泥混合砂浆与砌体用砌筑砂浆的强度匹配不是很准确 再者还要牵扯其他的事
谢谢凯旋 这个问题不单单是哪个地区 哪个具体工程才出现的 确定如何处理这种墙面的确很伤脑筋 如果用普通水泥混合砂浆找平就失去了意义 因为人工 机械现场搅拌的水泥混合砂浆与砌体用砌筑砂浆的强度匹配不是很准确 再者还要牵扯其他的事
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,858 解答 4 反馈 575 积分 11,016 2010-07-06 #4 用专用界面剂拉毛,抹普通砂浆。 再一个,直接抹灰,砂浆质量要好些。
shikai1982 韩信并 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁 注册 2007-08-23 帖子 710 反馈 67 积分 768 2010-07-08 #5 我做自流平的经验是 基层高差太大 把最高点打磨掉
重 重新注册 见习生 注册 2010-06-27 帖子 23 反馈 0 积分 79 2010-07-08 #6 也尝试过 如果面积不是太大这个办法可行 否则很麻烦 特别是遇到剪力墙不是很平整 麻烦更大 所以说抹面砂浆目前仍然属于低谷阶段 如果能够解决了这个问题 那么抹面砂浆的使用必将成为趋势