耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,858 解答 4 反馈 575 积分 11,016 2010-05-25 #2 北方做的比较多,效果基本可以。 有出现裂纹的现象。
Z zlb3000 见习生 注册 2007-12-12 帖子 30 反馈 0 积分 47 2010-06-07 #3 请楼主注意以下问题: 1、不论EPS还是XPS材质该做法都易出现板与板之间缝隙处理不当或不处理的问题,完工后该部位出现冷桥、开裂现象多。EPS或XPS属轻体并生产尺寸不稳定,灌浆时易跑浆,楼板上下注意防水工作。 2、该体系每平米将有150-200根(或更多)斜插钢丝,虽然有助于固定该系统但大面积的冷桥是致命的缺点,他将破坏墙体基础。 3、钢丝网架与板材上的梯形槽,最深可达1.5cm、加上斜插丝焊接点突出部位墙面最后抹面层将达到2cm以上,一般抗裂砂浆必开裂。钢网架与板材结合部位或陷入板体或浮于板外,完工后或出现空鼓或对钢网包裹不严钢网生锈。选用何种抹面抗裂材料,需要严肃对待。 4、施工中振捣混凝土时易破坏保温板。
请楼主注意以下问题: 1、不论EPS还是XPS材质该做法都易出现板与板之间缝隙处理不当或不处理的问题,完工后该部位出现冷桥、开裂现象多。