qyhj1980 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2007-08-10 帖子 83 反馈 11 积分 199 2010-05-14 #1 公司从德国引进一套保温体系,产品要拿去送检,关于腻子这一项请问大家《外墙外保温柔性耐水腻子》JG-T229-2007是不是强制执行文件?还是可以执行企业标准?
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,700 积分 68,922 2010-05-14 #2 JG/T 后面的T,就表示推荐性标准,不是强制性的
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,846 解答 4 反馈 575 积分 11,034 2010-05-14 #3 这个标准时推荐性标准,标准的制定质量不是很好,好多厂家都不采用(没有得到大多数厂家的表态)。 好像有个国家标准柔性腻子,不妨参考一下。
2 20120319 试验员 注册 2013-06-13 帖子 193 反馈 5 积分 474 2014-08-12 #4 耀阳 发表: 这个标准时推荐性标准,标准的制定质量不是很好,好多厂家都不采用(没有得到大多数厂家的表态)。 好像有个国家标准柔性腻子,不妨参考一下。 点击展开... 有国家标准?哪一个标准?
wbt1974 技术总监 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章 注册 2008-07-18 帖子 2,603 反馈 706 积分 3,074 QQ 1255296791 2014-08-13 #5 腻子标准,原来有个JG/T157标准,柔性要求太高,个人感觉:动态抗开裂的实验方法不可取,况且7%的胶粉都达不到要求,标准的适用性就较差了! 后来出台的JG/T229标准,规定了外保温专用的腻子标准,很多检测参照里面的柔性检测方法。 国家标准GB/T23455-2009.
腻子标准,原来有个JG/T157标准,柔性要求太高,个人感觉:动态抗开裂的实验方法不可取,况且7%的胶粉都达不到要求,标准的适用性就较差了! 后来出台的JG/T229标准,规定了外保温专用的腻子标准,很多检测参照里面的柔性检测方法。 国家标准GB/T23455-2009.