Z zyf20100512118 见习生 注册 2010-05-13 帖子 46 反馈 0 积分 100 2010-05-13 #1 现在有一个先发布的民用建筑做保温防火规定,是要根据不同的高度来做防火隔离带的,请教各位同仁隔离带用什么材料,怎么做,做多宽,有标准吗。
Y yym1984 见习生 注册 2008-12-18 帖子 29 反馈 0 积分 37 2010-05-13 #2 防火等级A级防火材料,可采用无机保温砂浆、岩棉等。沿楼底板水平通长方向,宽度没具体要求,一般要求300mm左右。
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,846 解答 4 反馈 575 积分 11,034 2010-05-14 #3 稍差一点的可以采用聚苯颗粒保温。
E er34 见习生 注册 2011-01-08 帖子 5 反馈 0 积分 9 2011-07-08 #6 "枫哥 发表: 据说胶粉聚苯颗粒的燃烧性能只有B1级,达不到A级,只能打打擦边球,呵呵!强烈推荐岩棉条。 点击展开... 那岩棉外如何才能更好的保证面饰呢?
枫哥 论坛游客 注册 2008-07-31 帖子 218 反馈 11 积分 435 2011-07-08 #7 "er34 发表: 那岩棉外如何才能更好的保证面饰呢? 点击展开... 用岩棉带做防火隔离带(纤维垂直于墙面),首先能够满足0.1MPa抗拉强度,目前好的岩棉厂家生产的岩棉的吸水率,完全能够满足JGJ144外墙保温系统吸水率0.5的要求。岩棉板的尺寸稳定比较好,抹面采用双层网格布加强,增加抗冲击强度和防开裂。详细做法连接http://www.drymt.com/threads/14311/
"er34 发表: 那岩棉外如何才能更好的保证面饰呢? 点击展开... 用岩棉带做防火隔离带(纤维垂直于墙面),首先能够满足0.1MPa抗拉强度,目前好的岩棉厂家生产的岩棉的吸水率,完全能够满足JGJ144外墙保温系统吸水率0.5的要求。岩棉板的尺寸稳定比较好,抹面采用双层网格布加强,增加抗冲击强度和防开裂。详细做法连接http://www.drymt.com/threads/14311/