强悍的人 见习生 注册 2010-01-16 帖子 53 反馈 1 积分 113 QQ 446438247 2010-05-09 #1 聚苯颗粒部分微裂,做的是钢网,大墙体没有,小快墙体有明显微裂,请大家讨论。谢谢!
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,858 解答 4 反馈 575 积分 11,016 2010-05-09 #2 有些很小的裂纹是正常的,假如很多那就是配方的问题。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,118 解答 113 反馈 9,666 积分 68,767 2010-05-09 #4 保温系统外面一点裂纹没有,是不可能的,保温墙施工完成后,肯定有的地方会有应力集中、或者施工的原因,造成有的地方有轻微的裂纹,只要不空鼓,裂纹不会继续扩张,问题是不大的,完美在目前的保温工程上来说,那是达不到的 关于楼主所说的,大墙面没有,小的地方会有,可以初步得出结论:材料配方的问题不大的,估计可能有几个原因有: 1、应力的问题,钢丝网上面的砂浆做得厚一些,越是面积小,越难控制,施工厚度可能会厚一些,并且由于小面积施工,操作时砂浆的密实度、施工后的收光也会有所影响,所以面积小的地方,建议分2~3层施工 2、施工后有没有下雨的问题,淋湿后容易开裂。大的墙面有防护网遮阳、防雨,这个问题不会太突出 3、有没有沾水施工,为了好收光,有的地方会用抹刀沾水施工 4、施工时,有不有加水泥?抗裂砂浆配方中,为了防止开裂,砂子的用量会大,并且有粗砂 不一定对,大家拍砖
保温系统外面一点裂纹没有,是不可能的,保温墙施工完成后,肯定有的地方会有应力集中、或者施工的原因,造成有的地方有轻微的裂纹,只要不空鼓,裂纹不会继续扩张,问题是不大的,完美在目前的保温工程上来说,那是达不到的 关于楼主所说的,大墙面没有,小的地方会有,可以初步得出结论:材料配方的问题不大的,估计可能有几个原因有: 1、应力的问题,钢丝网上面的砂浆做得厚一些,越是面积小,越难控制,施工厚度可能会厚一些,并且由于小面积施工,操作时砂浆的密实度、施工后的收光也会有所影响,所以面积小的地方,建议分2~3层施工 2、施工后有没有下雨的问题,淋湿后容易开裂。大的墙面有防护网遮阳、防雨,这个问题不会太突出 3、有没有沾水施工,为了好收光,有的地方会用抹刀沾水施工 4、施工时,有不有加水泥?抗裂砂浆配方中,为了防止开裂,砂子的用量会大,并且有粗砂 不一定对,大家拍砖
I ieshikong 见习生 注册 2010-05-13 帖子 15 反馈 0 积分 15 QQ 1494771001 2010-05-13 #5 原因在抗裂砂浆,如果抗裂砂浆厚度在1cm,不用想了就是抗裂砂浆
强悍的人 见习生 注册 2010-01-16 帖子 53 反馈 1 积分 113 QQ 446438247 2010-05-14 #6 抗裂砂浆没有问题,可能钢丝网上面的砂浆做得厚了。抗裂砂浆没有问题,有就会大面积开 。