Y yueshao1983 见习生 注册 2008-10-22 帖子 32 反馈 1 积分 102 QQ 120982179 2010-05-08 #1 一屋面保温工程,甲方要求保温砂浆层的导热系数小于0.12,厚度130mm,密度小于600kg/m3,抗压强度大于1.5MPa。我个人觉得这几个数值比较难兼顾。 我们初步计划选择使用玻璃微珠保温砂浆,请高手给个建议配方! 如果改用膨胀珍珠岩保温砂浆可以达到这个要求么? 能接近这个性能指标的配方也行。 谢谢啦。
一屋面保温工程,甲方要求保温砂浆层的导热系数小于0.12,厚度130mm,密度小于600kg/m3,抗压强度大于1.5MPa。我个人觉得这几个数值比较难兼顾。 我们初步计划选择使用玻璃微珠保温砂浆,请高手给个建议配方! 如果改用膨胀珍珠岩保温砂浆可以达到这个要求么? 能接近这个性能指标的配方也行。 谢谢啦。
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,858 解答 4 反馈 575 积分 11,016 2010-05-08 #2 论坛里有这方面的东西,自己好好找找。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,726 2010-05-09 #3 屋面保温,干密度小于600,抗压在1.5MPa,用玻化微珠应该不难做的 膨胀珍珠岩强度要好一些,也比较好操作,屋面用足够 只能帮顶,开孔做得少
火炉下的翅膀 配方师 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 注册 2009-07-21 帖子 412 反馈 197 积分 738 QQ 937126061 2010-05-28 #6 楼主有诚意的话,我这里相关有配方的 干密度小于600,抗压不小于2MPa 干密度小于400,抗压不小于1.2MPa 用的是开孔谢谢li联系qq:937126061
H hz2010 见习生 注册 2010-07-30 帖子 19 反馈 0 积分 20 QQ 83016556 2010-07-30 #7 一屋面保温工程,甲方要求保温砂浆层的导热系数小于0.12,厚度130mm,密度小于600kg/m3,抗压强度大于1.5MPa。如果相对的不考虑成本,应该不难啊?0.12的导热系数,用珍珠岩保温砖就可以达到了,你说还有什么其它的问题吗?
一屋面保温工程,甲方要求保温砂浆层的导热系数小于0.12,厚度130mm,密度小于600kg/m3,抗压强度大于1.5MPa。如果相对的不考虑成本,应该不难啊?0.12的导热系数,用珍珠岩保温砖就可以达到了,你说还有什么其它的问题吗?