1:双组分原料搅拌中,应先将胶粉料按一定的水灰比搅拌均匀至无团状;再加入骨料充分拌匀。这一过程应不少于5分钟,成品手摸要有一定的黏度,用灰刀取样也可测试浆料的黏度,用鼻闻有不同于水泥沙浆的胶粉味道。
2:施工方法基本类同水泥砂浆,但施工性可能略差。水灰比控制相当重要,过干会导致施工性变差;过湿会导致材料下滑,胶粉浮至表面,成品形成光亮的表皮,会引起保温层干燥时间延长,强度下降。
3:找平时间在整个施工中优为重要,刮平过早,大杠与材料会粘连;刮平过晚,材料已收干,会整片连带下来,更可能导致保温层与墙体间形成空壳,造成严重工程质量问题。凹处补平也是如此,保温层略干后如果受到挤压,同样会引起开裂和空谷;所以补平时间要及时。
4:施工前应先清理建筑物周围垃圾,或沿墙铺设板材,便于收集落灰。落灰收集应及时,回收后应马上搅拌使用。如果落灰已经泛白变干,失去粘结力,应放弃不用。
5:已干的墙面或找平后的墙面在养护期间,要注意保护,不能受到挤压或雨淋。否则会引起墙面空谷开裂。
6:施工期间应密切注意气候状况,雨天应停止施工。
 
以上内容仅作抛砖引玉,望大家能够给予补充,交流!
 
很不错,加精
有两点讨论:
1、楼主,在施工时,聚苯颗粒做完,有没有一道压实的工序。我没有在现场做过聚苯颗粒,但我听说聚苯颗粒做完,用大板把面层压实,类似于砂浆层的压光工艺,是吗?
2、在聚苯胶浆施工前,基层的砂浆界面剂,是等干燥,还是不等干燥,在界面剂保持湿润时施工聚苯颗粒。
 
针对楼上提出的问题,我的理解是:
1、施工时,通常至少分两遍抹保温砂浆,第一遍必须压实,目的是为了保温层与基层更好的黏结,避免产生空鼓、脱落等现象。
2、基层处理用界面剂可以在刚施工后,紧跟施工保温层;也可以在界面剂施工24h后(即具有一定的强度)施工保温层。
 
在施工时,聚苯颗粒做完,有一道压实的工序,用大板把面层压实,类似于砂浆层的压光工艺
 
压实应该在第一遍,是为了与基层粘贴牢固,保温砂浆面层的抹光主要为下一到工序服务,一是增强观感质量,二是能有效的控制抗裂砂浆的用量.好多单位抗裂砂浆用量降不下来,多数是忽视了保温砂浆面层的质量.
 
聚苯颗粒砂浆越来越多的房产公司承包给乙方建筑单位施工,作为供货方如何在供货合同中规避由此而产生的质量纠纷?
 
"百富门 发表:
聚苯颗粒砂浆越来越多的房产公司承包给乙方建筑单位施工,作为供货方如何在供货合同中规避由此而产生的质量纠纷?
此现象在目前市场的确也是一个普遍现象,同时开发商为了规避自身风险还要求供货方安平米包干报价,无形中给供货方增加了较大风险.我认为在合同中尽量从技术角度要求甲方,这样便于供货方施工过程中找出对方的不足,为合同修订打下基础,同时合同签定时尽量以分项材料价格组成每平米价格,一旦对方不按供货方方案要求施工就自然变成了按吨位结算,以上仅仅是我个人观点.
 
"臣振叔 发表:
在施工时,聚苯颗粒做完,有一道压实的工序,用大板把面层压实,类似于砂浆层的压光工艺




聚苯颗粒做完,如果有一道压实的工序,用大板把面层压实,很难控制不空鼓。除非是表观密度非常高的才可以这样。其实只要在抹好第二遍是立即刮平,稍微用抹刀把不平的地方压一下即可。
 
从各位的交流来看,都具有很强的现场实践经验,值得一看!致敬!
 
后退