龙 龙晨 研发工程师 注册 2007-05-11 帖子 1,491 反馈 87 积分 2,879 QQ 304065659 2010-03-22 #2 密度在500左右,导热系数大致多少。就不要说了,施工性不错。造价高了点。
8 803 见习生 新人进步徽章 注册 2007-03-31 帖子 77 反馈 1 积分 82 2010-03-23 #4 按照目前你仅仅提供的容重来看,500KG/方,导热在0.12左右!不符合《保温砂浆》的标准。
L l_young 见习生 注册 2010-02-26 帖子 15 反馈 0 积分 31 2010-03-23 #5 "47681787 发表: 从当前的节能标准来看,导热系数必须控制在0.8以下。容重越高,导热系数就越大! 点击展开... 容重和导热系数有换算的关系吗 ,求教 有这方面的资料吗 谢谢
W wt16888 见习生 注册 2009-06-16 帖子 43 反馈 1 积分 94 2010-03-23 #6 0.149 ?这也叫保温?那还不如水泥胡求加些珍珠岩还不一样糊弄?有几个项目想上这个产品,实验还要1月之久根本等不及,急需给点参考意见,其他的我估计基本满足要求,主要看导热怎样,不想就此砸了自己的招牌
W wt16888 见习生 注册 2009-06-16 帖子 43 反馈 1 积分 94 2010-03-23 #7 说实话我看了产品。。。。。打出来的料很扯淡,可人家粘结和挂流等还真不错,郁闷死了~``~~继续大伙给点意见,谢谢各位前辈了
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,846 解答 4 反馈 575 积分 11,034 2010-04-24 #11 没有用过,不好说。