xudegao2003 试验员 新人进步徽章 注册 2008-11-11 帖子 59 反馈 9 积分 227 2010-02-28 #1 最近在攻克自流平流动度问题,而且还是用琉铝水泥做的。 目标是 流动度 190mm 用水在25%左右。 现在只能做到175,而且有轻微泌水。减水剂用聚羧酸的,0.5% 请教下大家,你们一般做的自流平流动度是多少?用水量是多少? 关于砂的级配问题,我也调整不好。难过中...这几天搞这个搞的好压抑!
最近在攻克自流平流动度问题,而且还是用琉铝水泥做的。 目标是 流动度 190mm 用水在25%左右。 现在只能做到175,而且有轻微泌水。减水剂用聚羧酸的,0.5% 请教下大家,你们一般做的自流平流动度是多少?用水量是多少? 关于砂的级配问题,我也调整不好。难过中...这几天搞这个搞的好压抑!
xudegao2003 试验员 新人进步徽章 注册 2008-11-11 帖子 59 反馈 9 积分 227 2010-02-28 #2 另外再补充一点:听说工地一般要求24小时大摸不透,有没有这个概念? 我看国标上要求好像是24h+27h吧!
dggktechman 技术总监 终身成就徽章 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 注册 2007-04-01 帖子 1,909 反馈 615 积分 3,620 QQ 709729582 微信 709729582 2010-03-01 #4 自流平的加水量一般在0.23-0.25为宜,自流平砂浆对水量极为敏感,加水稍多就会出现泌水现象,所以严格控制水量尤为重要。砂子一般用粗细两种互相搭配,但主要以细沙为主。
W wangwei808809 研发工程师 注册 2009-08-05 帖子 156 反馈 95 积分 1,181 QQ 283197497 2010-03-01 #5 用25%的水 是不是有些多了啊? 我做实验用的砂子是 50~100 加70~140 有的时候用40~70+50~100=70~140
Y yananz 试验员 新人进步徽章 注册 2007-01-08 帖子 157 反馈 8 积分 233 2010-04-12 #8 楼主的流动度测试根据什么标准?用3x5cm的圆环么?175可很大了!
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,726 2010-04-12 #9 "xudegao2003 发表: 最近在攻克自流平流动度问题,而且还是用琉铝水泥做的。 目标是 流动度 190mm 用水在25%左右。 现在只能做到175,而且有轻微泌水。减水剂用聚羧酸的,0.5% 请教下大家,你们一般做的自流平流动度是多少?用水量是多少? 关于砂的级配问题,我也调整不好。难过中...这几天搞这个搞的好压抑! 点击展开... 0.5%的减水剂?晕,一吨加5KG吗?一般0.1%就差不多了,你也太狠了,估计不是聚羧酸的 自流平的流动度要看JC/T985-2004,要看流动测试用的环子的大小,一般流动度要求大于130,实际工厂的内控指标可以按140来控制 加水量一般是25%,加水量太少,不出料,并且施工队也不习惯 强度的影响因素太多了,水泥、砂子、缓凝剂,动一发而牵全身
"xudegao2003 发表: 最近在攻克自流平流动度问题,而且还是用琉铝水泥做的。D d123x456 试验员 新人进步徽章 注册 2007-10-30 帖子 108 反馈 7 积分 270 QQ 376907126 2010-04-16 #10 楼主这个减水剂加量有点狠,流动度如果按照985,也太大了,一般140左右就可。
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,858 解答 4 反馈 575 积分 11,016 2010-04-16 #11 正常用水量在22%左右,一般采用聚羧酸的高效减水剂,水泥一般是硅酸盐水泥+高铝水泥。
H haier0123 试验员 注册 2007-02-17 帖子 158 反馈 6 积分 183 QQ 154592600 2010-04-17 #12 对于流动度来说,不是说你的减水剂加的越多它就越大,这个你理解错了,家到一定量的时候它的减税效果就会越来越不明显,你5%了,要真是聚羧酸的,那过了点。另外,你只追求流动度的大小盲目的加水也不合适,离析沉降也是很自然的,有可能还没强度呢。 你要是真的用的标准环测流动度的话,那你的流动度也太大了点,施工以后产生的问题就大了
对于流动度来说,不是说你的减水剂加的越多它就越大,这个你理解错了,家到一定量的时候它的减税效果就会越来越不明显,你5%了,要真是聚羧酸的,那过了点。另外,你只追求流动度的大小盲目的加水也不合适,离析沉降也是很自然的,有可能还没强度呢。 你要是真的用的标准环测流动度的话,那你的流动度也太大了点,施工以后产生的问题就大了
W waterlau515 试验员 注册 2008-10-31 帖子 148 反馈 5 积分 253 2010-06-12 #16 流动度》130就可以了,一方面考虑实验室不离析、秘水;还要考虑施工性,砂子不沉降,好刮覆。24小时打磨不透,是有这么一说,不过要看温度情况,冬天和夏天的时间是不一样的。加水量呢,主要是配方不同,加水量也不同,好的配方加水量的范围要宽些,也就是对水的容纳力好,这也是最高境界。
流动度》130就可以了,一方面考虑实验室不离析、秘水;还要考虑施工性,砂子不沉降,好刮覆。24小时打磨不透,是有这么一说,不过要看温度情况,冬天和夏天的时间是不一样的。加水量呢,主要是配方不同,加水量也不同,好的配方加水量的范围要宽些,也就是对水的容纳力好,这也是最高境界。
pyf8888 初级工程师 注册 2008-07-09 帖子 239 反馈 43 积分 430 QQ 838628358 2010-06-12 #17 不是流动度越大越好.适可而止.关键是合理配方.我的流动度(0分钟.150)(20分钟140)彩色的水泥自流平面层.