• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

请教自流平流动度和用水问题?

注册
2008-11-11
帖子
59
反馈
9
积分
227
最近在攻克自流平流动度问题,而且还是用琉铝水泥做的。
目标是 流动度 190mm 用水在25%左右。

现在只能做到175,而且有轻微泌水。减水剂用聚羧酸的,0.5%
请教下大家,你们一般做的自流平流动度是多少?用水量是多少?
关于砂的级配问题,我也调整不好。难过中...这几天搞这个搞的好压抑!:(:(:(
 
用25%的水 是不是有些多了啊?
我做实验用的砂子是 50~100 加70~140 有的时候用40~70+50~100=70~140
 
自流平流动度需要做这么高吗?怎么高流动度强度有多少啊?
 
"xudegao2003 发表:
最近在攻克自流平流动度问题,而且还是用琉铝水泥做的。
目标是 流动度 190mm 用水在25%左右。

现在只能做到175,而且有轻微泌水。减水剂用聚羧酸的,0.5%
请教下大家,你们一般做的自流平流动度是多少?用水量是多少?
关于砂的级配问题,我也调整不好。难过中...这几天搞这个搞的好压抑!:(:(:(

0.5%的减水剂?晕,一吨加5KG吗?一般0.1%就差不多了,你也太狠了,估计不是聚羧酸的
自流平的流动度要看JC/T985-2004,要看流动测试用的环子的大小,一般流动度要求大于130,实际工厂的内控指标可以按140来控制
加水量一般是25%,加水量太少,不出料,并且施工队也不习惯

强度的影响因素太多了,水泥、砂子、缓凝剂,动一发而牵全身
 
对于流动度来说,不是说你的减水剂加的越多它就越大,这个你理解错了,家到一定量的时候它的减税效果就会越来越不明显,你5%了,要真是聚羧酸的,那过了点。另外,你只追求流动度的大小盲目的加水也不合适,离析沉降也是很自然的,有可能还没强度呢。

你要是真的用的标准环测流动度的话,那你的流动度也太大了点,施工以后产生的问题就大了
 
严格按照标准实施,流动度太大了也不见得是好事哈哈
 
不要只看流动度,
流动度太大,其它性能还能达标吗
 
我做到150mm 已经很累了,你能做到175mm应该是绝对高手
 
流动度》130就可以了,一方面考虑实验室不离析、秘水;还要考虑施工性,砂子不沉降,好刮覆。24小时打磨不透,是有这么一说,不过要看温度情况,冬天和夏天的时间是不一样的。加水量呢,主要是配方不同,加水量也不同,好的配方加水量的范围要宽些,也就是对水的容纳力好,这也是最高境界。
 
不是流动度越大越好.适可而止.关键是合理配方.我的流动度(0分钟.150)(20分钟140)彩色的水泥自流平面层.
 
后退
顶部