• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

拉拔试验 大家测试拉拔强度时,水养的是拿出来就测试,还是放置一会在测试?

注册
2008-12-22
帖子
492
反馈
117
积分
2,459
大家测试拉拔强度时,水养的是拿出来就测试,还是放置一会在测试?近期我们做强度,水养的强度比标养的还要高,这正常吗?
 
正常来说,水养应该比标养相差不多,或者略低一些,如果标养条件不好,水化不好或者配方中有所优化,也可能会出现耐水强度高于标养强度,这种现象也出现过。要看一下配方和添加剂的

我们现在的操作,是拿出来,用抹面将水拭干,就可以做拉拔的,拉拔块提前粘好的
 
这一直也是困扰我的问题,标准也没有详细说明,问了同行操作方法不一,但水中取出2h较多.
 
"flyin_sea 发表:
PS:我回来了,NND,前一段时间单位网络把论坛这个网址过滤了,哈郁闷。。。。

晕,过滤了?有没有原因啊?哈哈,正好论坛换了域名
欢迎回来,感谢支持
 
也遇到过这种情况,但是各位所说的要立即拉的有那些材料?我没有看到过,能告诉小弟一下吗?
 
"jdjc08 发表:
也遇到过这种情况,但是各位所说的要立即拉的有那些材料?我没有看到过,能告诉小弟一下吗?

一般需要立即拉的标准有907/547,以及方法参照547-94进行的实验(如158的界面剂,面砖粘结剂),里面都有具体方法,例如需要浸水28d时,标准中会这么说:养护至27d,取出试件粘结拉拔头,放置7h后,继续浸水17h后取出试件实验……
 
"凯旋 发表:
正常来说,水养应该比标养相差不多,或者略低一些,如果标养条件不好,水化不好或者配方中有所优化,也可能会出现耐水强度高于标养强度,这种现象也出现过。要看一下配方和添加剂的

我们现在的操作,是拿出来,用抹面将水拭干,就可以做拉拔的,拉拔块提前粘好的
我做出来的水养条件下,比标准养护差很多!我们是直接拿出来就拉!
 
现在遇到的问题不是说试块从水中取出后如何处理,而是粘结层是否需要浸水,标准没有明确这一点,所以,有的完全浸水,有的只是将70*70的砂浆块或EPS板浸入水中15mm,粘结层距离水面5mm。
 
我觉得这要分什么产品
试验中水养后马上就做拉拔一般情况下拉拔强度会比较低
现在大多时候,是取出后室温条件下晾置2h,这样有些产品的水养比标养强度会更大
 
"jinlisheng08 发表:
现在遇到的问题不是说试块从水中取出后如何处理,而是粘结层是否需要浸水,标准没有明确这一点,所以,有的完全浸水,有的只是将70*70的砂浆块或EPS板浸入水中15mm,粘结层距离水面5mm。

你说的这个情况应该是149的胶粘剂和抹面砂浆吧。这个按照标准中6.3.1.1的d)中“养护环境:按JC/T 547-1994中6.3.4.2的规定”,则需要将试件完全浸没于水中,然后在养护时间到后,立刻拉伸
 
"yufeng0518 发表:
我也遇到这样的情况,拉出的数据差很多

差异最明显的是粘结剂/抹面胶浆与EPS板的粘结。这两种材料粘结强度主要依靠的是砂浆内胶粉成膜后粘结EPS板的作用,而浸水后,成膜效果明显损失,干燥后再恢复;而粘结剂/抹面胶浆与砂浆块粘结时,其中的水泥成份起到了很大粘结作用——表面的刺状链接。对于EPS板的浸水方法是否合适,一直存在着疑问,但是实际运用中确实也存在完全浸没于水中的可能,也不能说完全不合适:ghost:
 
后退