重庆有一个这么做的厂家,做的无机保温系统工程不用抗裂砂浆就直接粘贴外墙砖,现在已经被重庆市的建设主管部门查处了,因为其没有按照现行的标准施工和涂改型式检测报告(涂改为干密度457,导热系数0.057,拉伸粘结强度0.45MPa,稍稍有基本常识的人都知道这是不可能的),标准里面规定必须是有复合增强网的结构的。
我们来分析:如果保温层达到拉伸粘结强度0.4MPa,其干密度457是远远不够的,而且,干密度457的导热系数至少在0.09以上了。重庆市即将施行的无机保温系统技术规程中规定,一类保温砂浆干密度≤300,导热系数≤0.07,二类保温砂浆干密度≤400,导热系数≤0.085,三类保温砂浆干密度≤500,导热系数≤0.1.
要达到不挂网就粘贴外墙砖而且满足0.4的拉伸粘结强度,干密度估计在800以上看有没有可能(我是没有做过实验),这时的保温层还有保温作用吗?这不就是普通抹灰了吗?
所以,这样的做法要么就是假保温假节能,要么就满足不了粘结强度。