无机保温砂浆系统面砖饰面抗裂层不使用钢丝网不使用铺耐碱玻纤网格布”

wzgyjn

见习生
注册
2009-05-17
帖子
41
反馈
4
积分
160
无机保温砂浆系统面砖饰面抗裂层不使用钢丝网不使用铺耐碱玻纤网格布”

--------------------------------------------------------------------------------

向各位前辈请教:
请问现在有“无机保温砂浆系统面砖饰面,抗裂层不使用钢丝网不使用铺耐碱玻纤网格布”请问保温层能承面砖所产生的荷载吗?会不会面砖脱落啊。有哪位前辈有这样的工程案例啊。
 
重庆有一个这么做的厂家,做的无机保温系统工程不用抗裂砂浆就直接粘贴外墙砖,现在已经被重庆市的建设主管部门查处了,因为其没有按照现行的标准施工和涂改型式检测报告(涂改为干密度457,导热系数0.057,拉伸粘结强度0.45MPa,稍稍有基本常识的人都知道这是不可能的),标准里面规定必须是有复合增强网的结构的。
我们来分析:如果保温层达到拉伸粘结强度0.4MPa,其干密度457是远远不够的,而且,干密度457的导热系数至少在0.09以上了。重庆市即将施行的无机保温系统技术规程中规定,一类保温砂浆干密度≤300,导热系数≤0.07,二类保温砂浆干密度≤400,导热系数≤0.085,三类保温砂浆干密度≤500,导热系数≤0.1.
要达到不挂网就粘贴外墙砖而且满足0.4的拉伸粘结强度,干密度估计在800以上看有没有可能(我是没有做过实验),这时的保温层还有保温作用吗?这不就是普通抹灰了吗?
所以,这样的做法要么就是假保温假节能,要么就满足不了粘结强度。
 
我做过这样的保温工程

对于这种施工方法,我在江苏苏州曾经施工过,外墙无机保温粘贴面砖,结果是ZF部门不予认可,因为没有足够的证据能够证明这种施工工艺,但是当初也是开发商改的施工方法,后来业主去处理这个问题
 
我马上有个工程,这几天甲方那边说不用网!现在的甲方多想偷工减料。
 