dywly 初级工程师 注册 2008-09-26 帖子 123 反馈 28 积分 380 QQ 175796515 2009-12-15 #1 无机保温现场如何检测? 对于无抹面层的无机保温,做保温层与基层的粘结强度行不行? 具体又执行哪个标准? 各位仁兄能给予高见!
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,700 积分 68,922 2009-12-15 #2 "dywly 发表: 无机保温现场如何检测? 对于无抹面层的无机保温,做保温层与基层的粘结强度行不行? 具体又执行哪个标准? 各位仁兄能给予高见! 点击展开... 无抹面的无机保温,测试粘结强度应该没有代表性 1、无抹面的无机保温,干密度会超标的,否则没有太好的强度和粘结力 2、现场测试的粘结力,只是在早期的一些体现,没有实际的体现出珍珠岩的弊端 个人感觉,应该测试其耐水的粘结力
"dywly 发表: 无机保温现场如何检测? 对于无抹面层的无机保温,做保温层与基层的粘结强度行不行? 具体又执行哪个标准? 各位仁兄能给予高见! 点击展开... 无抹面的无机保温,测试粘结强度应该没有代表性 1、无抹面的无机保温,干密度会超标的,否则没有太好的强度和粘结力 2、现场测试的粘结力,只是在早期的一些体现,没有实际的体现出珍珠岩的弊端 个人感觉,应该测试其耐水的粘结力
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,846 解答 4 反馈 575 积分 11,034 2009-12-15 #3 现场主要还是以外观和粘接强度决定,拉力好像是要求0.10MPa.
W wuhan kehua 见习生 注册 2009-05-29 帖子 17 反馈 0 积分 17 2009-12-18 #4 经验证明,只有拌和料的湿容重在550kg/m3-600kg/m3时,拌和料的质量才符合规范要求。