无机保温现场如何检测,做哪些项目?执行哪个标准?

dywly

初级工程师
注册
2008-09-26
帖子
123
反馈
28
积分
380
QQ
175796515
无机保温现场检测?
做哪些项目?执行哪个标准?
 
由版主最后编辑:
现场检测?不知道你说的是现场拌合物的检测还是保温砂浆上墙以后的检测,由于没有具体的无极保温砂浆的规范,所以目前是个空白点,在现场我一般以拌合物的湿密度来检测,至于上墙以后就难以控制了,根据经验吧,小弟新人,从事保温砂浆行业,以后请大家多多教诲。
 
现场检测,肯定是在上墙后的实体检测了。就是不知道到底参照哪个标准为准。没有做保温检测的吗?给个意见啊。:p-
 
但是拉拔试验切割断缝及其检测执行哪个标准啊
 
材料进场做原材料送检,检测导热系数,抗压强度,干密度。
工程开始后,做同条件试块,并送检,检测项目还是以上的那些。同时原材料也要同时送检。
完工后,做钻芯测试和拉拔实验。主要参考标准GB20473-2006和GB50411.当然具体还是要参照当地的规范。
 