F figo9998 见习生 注册 2009-03-09 帖子 8 反馈 0 积分 22 2009-12-12 #1 配方如下: 90普硅水泥 10硫铝酸盐水泥 100砂 水料比:0.16 但是减水剂需要掺到5%(占水泥加石子总量)正常吗,我看诸位都是1%左右。我用的是聚羧酸的!! 另外,各位的外加剂掺量,如1.0%,指的是占(水泥+石子)总量的1.0%吗!? 谢谢,请各位多多指点,最近做的郁闷,想降低用水量就得加减水剂,另外我把聚羧酸改成三聚氰胺后,相同掺量的流动度惨不忍睹,根本没流的意思!!
配方如下: 90普硅水泥 10硫铝酸盐水泥 100砂 水料比:0.16 但是减水剂需要掺到5%(占水泥加石子总量)正常吗,我看诸位都是1%左右。我用的是聚羧酸的!! 另外,各位的外加剂掺量,如1.0%,指的是占(水泥+石子)总量的1.0%吗!? 谢谢,请各位多多指点,最近做的郁闷,想降低用水量就得加减水剂,另外我把聚羧酸改成三聚氰胺后,相同掺量的流动度惨不忍睹,根本没流的意思!!
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,700 积分 68,922 2009-12-12 #2 聚羧酸减水剂的流动度并不一定会好很多,有些流动度的问题,不要只是查减水剂,对于水泥的凝结时间、水化速度,也会有比较大的影响。水化快,水泥中的应力就要大一些,感觉流动度就会相应的难调整一些,特别是当使用硫铝酸盐水泥时,要考虑到凝结时间 还有就是减水剂没有必要用减水率太高的,我感觉在普通的灌浆料中,使用奈系的减水剂,0.6~0.8%左右的用量,效果也是很不错
聚羧酸减水剂的流动度并不一定会好很多,有些流动度的问题,不要只是查减水剂,对于水泥的凝结时间、水化速度,也会有比较大的影响。水化快,水泥中的应力就要大一些,感觉流动度就会相应的难调整一些,特别是当使用硫铝酸盐水泥时,要考虑到凝结时间 还有就是减水剂没有必要用减水率太高的,我感觉在普通的灌浆料中,使用奈系的减水剂,0.6~0.8%左右的用量,效果也是很不错
F figo9998 见习生 注册 2009-03-09 帖子 8 反馈 0 积分 22 2009-12-12 #3 现在流动度的问题基本解决了,30min的损失很小,就是早强,都2个小时了,还没有凝固,我加了1.0%的碳酸锂,感觉效果一般,不知道有么有什么解决办法!!
Z zmh804 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2006-12-28 帖子 164 反馈 8 积分 348 2009-12-14 #4 不知道你想早强到什么程度,如果要几个小时的强度的话,可以把两种水泥的比例调换一下。
F figo9998 见习生 注册 2009-03-09 帖子 8 反馈 0 积分 22 2009-12-14 #5 我换了种减水剂,掺量是0.6%,而且加了点石膏,之前是5%,很长时间都没凝,现在换成了3%,还在做,缓凝是不是因为石膏的原因,我加点碳酸锂或是速凝剂不知道有么有什么效果!?
X xwbxwb321 见习生 注册 2009-10-26 帖子 15 反馈 0 积分 35 2009-12-14 #6 普硅水泥凝结很慢,可以以CSA水泥为主体,掺点普硅,再配合石膏,缓凝剂等成分来调整凝结时间比较好! 你可以试试
C chenzgww 见习生 注册 2007-10-29 帖子 93 反馈 1 积分 96 2009-12-14 #7 聚羧酸类的高性能减水剂的掺量是很少的,一般不会超过水泥胶凝材料重量的0.3%(粉剂),常用掺0.2%。否则问题是非常多的!
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,846 解答 4 反馈 575 积分 11,034 2009-12-14 #8 建议加入掺合料,一般聚羧酸的掺量在0.2%以下。
F figo9998 见习生 注册 2009-03-09 帖子 8 反馈 0 积分 22 2009-12-15 #9 我现在掺了20%的CSA,流动度什么都还好,就是凝结时间有点长,初凝要70多分钟,终凝110多分钟,强度要到晚上压一天强度,酒石酸掺量0.2%;之前做了一个掺1.5%的,30min流动度损失30几个,初凝5min,终凝也要2个小时左右;还有一个40%掺量的CSA,1.5%的酒石酸,30min损失100个左右!!请各位帮忙分析下,接下来该如何调整,我想最好初凝1个小时以内,终凝90分钟以内,砂是1.18以下的!!
我现在掺了20%的CSA,流动度什么都还好,就是凝结时间有点长,初凝要70多分钟,终凝110多分钟,强度要到晚上压一天强度,酒石酸掺量0.2%;之前做了一个掺1.5%的,30min流动度损失30几个,初凝5min,终凝也要2个小时左右;还有一个40%掺量的CSA,1.5%的酒石酸,30min损失100个左右!!请各位帮忙分析下,接下来该如何调整,我想最好初凝1个小时以内,终凝90分钟以内,砂是1.18以下的!!
D d123x456 试验员 新人进步徽章 注册 2007-10-30 帖子 108 反馈 7 积分 270 QQ 376907126 2009-12-29 #11 "figo9998 发表: 我现在掺了20%的CSA,流动度什么都还好,就是凝结时间有点长,初凝要70多分钟,终凝110多分钟,强度要到晚上压一天强度,酒石酸掺量0.2%;之前做了一个掺1.5%的,30min流动度损失30几个,初凝5min,终凝也要2个小时左右;还有一个40%掺量的CSA,1.5%的酒石酸,30min损失100个左右!!请各位帮忙分析下,接下来该如何调整,我想最好初凝1个小时以内,终凝90分钟以内,砂是1.18以下的!! 点击展开... 既然你要做快凝块硬型灌浆料,为什么还有关注30min的流动度呢?这个在标准里没有强行要求,是双方约定的吧。
"figo9998 发表: 我现在掺了20%的CSA,流动度什么都还好,就是凝结时间有点长,初凝要70多分钟,终凝110多分钟,强度要到晚上压一天强度,酒石酸掺量0.2%;之前做了一个掺1.5%的,30min流动度损失30几个,初凝5min,终凝也要2个小时左右;还有一个40%掺量的CSA,1.5%的酒石酸,30min损失100个左右!!请各位帮忙分析下,接下来该如何调整,我想最好初凝1个小时以内,终凝90分钟以内,砂是1.18以下的!! 点击展开... 既然你要做快凝块硬型灌浆料,为什么还有关注30min的流动度呢?这个在标准里没有强行要求,是双方约定的吧。
F figo9998 见习生 注册 2009-03-09 帖子 8 反馈 0 积分 22 2010-01-03 #12 "d123x456 发表: 既然你要做快凝块硬型灌浆料,为什么还有关注30min的流动度呢?这个在标准里没有强行要求,是双方约定的吧。 点击展开... 国标2003有规定