按GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》要求保温板材与基层的粘结强度应做现场拉拔试验,并且要求每个检验批不少于3处。不知道现场检测人员是如何进行检测的?
方法一:每个检验批抽查一个部位,三个点。
方法二:每个检验批 抽查三处(或三个部位)每处三个点。
方法三:每种类型的基层取5处有代表性的部位(按JGJ144-2004基层与胶粘剂方法检测)
方法的可行性:
大家知道板的粘贴方法有点粘法和条粘法,采用点粘法时,现场检测不易找到点的具体位置,保证不了粘结面积,影响检测结果。采用条粘法粘结面积更不足,对检测结果也有很大的影响。
其次检验批的划分500-1000m2为一验收批,一般多层住宅也的划分三个以上验收批,粘结强度试验至少 在施工后7天进行(不知是否正确),可是一个单位工程外墙保温一般不需要7天就可完工,检测时可能安全防护措施都拆除了,怎能保证检测部位的代表性?
本人认为保温板与基层粘结力试验可以改为在现场提前做好样板试件,采用全粘法,养护至规定龄期后按JGJ144-2004基层与胶粘剂方法检测,不知可否?请教各位!
